View Full Version : Alle paar Tage Störung "PABCOM" am Profilux4 bitte helfen!
Hallo zusammen,
Alle paarTage bekomme ich die Störung "PABCOM" im Display angezeigt.
Wenn ich den PL4 dann neu Starte ist wieder alles Ok und läuft normal. Die Störung tritt meistens über Nacht auf
Die Störung tritt auf seit dem ich eine zusätzlich pH Karte eingebaut habe, vorher lief alles durch!1058710588
Es werden dann keine Steuerungen mehr ausgeführt (kein heizen mehr und die automatische Nachfüllung steht auch)
Kann mir hier jemand helfen?
Danke im Voraus
Franz
Hallo Franz
Als erstes solltest du den PAB Bus unter System zurücksetzten, und das Gerät neu zuordnen. Die Niveau Meldung ist aber korrekt?
Gruss pit
Hallo Pit
Habe das PAB zurückgesetzt und neu zugeordnet. alles so weit funktioniert, doch heute Nacht 3:45h wieder Allarm "PAB" und die gleichen Meldungen PL4 pipte sogar obwohl ich das abgeschaltet hatte ??? Was kann das denn blos sein, ich verzweifle noch mit der der Kiste ständig ihrgend etwas und immer Nachts!!
Gruss Franz
Übrigens als ich den PL4 aus und wieder angeschaltet habe lief er wieder ohne Probleme bis jetzt weiter, was kann das sein??
Hallo Franz
Welche Softwareversion und Firmwareversionen hast du. Kann sein, dass etwas nicht korrekt an den Profilux übertragen wurde, und die Einstellung erst nach einem Neustart übernommen wurde. Sollte das Problem wieder auftreten, würde ich das Kabel einmal tauschen. Dazu kannst du auch ein normales Netzwerkkabel nehmen.
Gruss Pit
Hallo Pit
das Problem ist wie üblich heute Nacht wieder aufgetreten.
Software ist 7.12. Ich habe nun heute Morgen beide Datenkabel getauscht und den PAB nochmal neu zugeordnet.
Also jetzt heist es wieder auf die Nacht warten.´Melde mich dann morgen Früh wieder.
Gruß Franz
Hallo Franz
Kannst du eingrenzen, was nachts so alles an/um das Aquarium herum passiert?
Gruss pit
Hallo Franz
Kannst du eingrenzen, was nachts so alles an/um das Aquarium herum passiert?
Gruss pit
Ja, was meinst du genau?
Ich habe die Probleme seit dem Einbau einer zusätzlichen PH Karte! Da ich meinen Kalkreaktor darüber steuern will.
Ich werde jetzt jeden Tag eine Funktion herausnehmen und sehen ob ich das Problem eingrenzen kann.
Gestern hatte ich die Heizungssteuerung herausgenommen, die war es aber nicht.
Werde dann die pH Karte auch noch mal ausbauen und mal schauen was passiert.
Gibt es eigentlich eine Logg Datei die angibt woher der Fehler rühren kann?
LG Franz
Ja, was meinst du genau?
Irgendwelche Geräte die Schalten, wie Heizung, Pumpen, Netzteile usw. Damit meine ich nicht die Steuerung an sich sondern die Geräte selbst.
Alternativ kannst du auch einen anderen Steckplatz wählen. Ich sehe den Zusammenhang zwischen PAB und PH noch nicht. Aber nicht ist unmöglich. Hast du denn eine Erweiterungsbox, oder weitere Geräte via PAB angeschlossen.
Eine Logg Datei gibt es nicht.
Dein Vorgehen beim Eingrenzen macht aber durchaus Sinn.
Gruss Pit
Was für PAB Geräte sind denn mit dem PL4 verbunden?
Kann es sein, dass eines der PAB Geräte irgendwann kurz stromlos wird?
Hallo Pit,
Problem scheint gelöst, es war doch das Kabel, nach dem Außtausch gab es keine Fehlermeldung mehr.
Danke noch mal für Deine Hilfe, super!!!
Jetzt habe ich noch eine Frage, Wie kann ich die Schaltzyklen bei der Niveau Regelung reduzieren. Ich arbeite mit 2 Sensoren, 1 Optischen Sensor und einem Schwimmerschalter zur Sicherheit.
Der Optische Sensor schaltet nun sehr oft obwohl ich eine Blachout verzögerung gesetzt habe siehe Bilder
1062110622
was kann man da machen?
LG Franz
Hallo Franz
Die Blackout Verzögerung hat damit nichts zu tun. Du musst die Reaktionsdauer unter Regelung_Niveau anpassen.
10623
Gruss pit
welche Werte sind denn Sinnvoll? Es geht ja nur bis 60s?!
für was ist denn die Blackout Verzögerung dann?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.