PDA

View Full Version : Füllstandsregeln beim Dosieren



synvox
19.02.2018, 17:41
Hallo,

ich habe da mal eine Frage. Stoppt der GHL Doser 2.1 oder auch Maxi automatisch die eingestellten Dosierungen bei Erreichen des eingegebenen minimalen Füllstandes (beim Leeren) bzw. noch wichtiger des maximalen Füllstandes (beim Füllen) so lange, bis man den Behälter wieder auffüllt bzw. entleert (und entsprechend wieder eingibt)?

Wenn ja, mach er das nur, wenn der Alarm aktiviert worden ist oder unabhängig davon?

Vielen Dank und Grüsse
Neni

Thilo
20.02.2018, 09:39
Hallo,

die Füllstandsanzeige dient aktuell nur dazu manuell den Überblick zu behalten, bzw. bei Alarm rechtzeitig informiert zu werden, dass eine Aktion erforderlich ist. Die Dosierung wird nicht gestoppt.
Eine Ausnahme gibt es beim KH Director, dort wird die Messung nicht gestartet, wenn der Füllstand der Reagenzflüssigkeit unter 50ml ist.

Sie könnten aber z.B. über eine Niveauregelung die Dosierung an einer bestimmten Grenze stoppen.