View Full Version : Fehler: doser reagiert nicht



frank.schumann
18.01.2018, 14:04
Hallo
Habe alle Updates eingespielt - das Messeprogramm startet auch mit den entsprechenden dosern - nur an dem Punkt an dem die Reagenz zugeführt wird - es wird etwas regenz (2x) zugegeben dann ist eine kurze Pause von ca 5 sec - dann läuft der Abwasserdoser an und der Fehler „ doser reagiert nicht“ erscheint.
Was habe ich übersehen?
Danke für die Hilfe

Matthias
19.01.2018, 14:51
Doser muss mind. Firmware 1.25 haben

derzeit ist aktuell 1.27 (im neuesten GCC)

frank.schumann
20.01.2018, 15:17
Prima - das war das Problem
Vielen Dank

Matthias
20.01.2018, 15:21
prima

schon die erste Messung gemacht, klappt es?

frank.schumann
20.01.2018, 20:04
Ja die erste war 4,8
Dann habe ich neu kalibriert daraufhin 8,4
Nach 60 min nochmal gemessen: 7,8
Jetzt wird dann täglich 1x um 14:00 gemessen - bin sehr gespannt

frank.schumann
20.01.2018, 20:11
Nur wechselt die Status LED blinkend zwischen blau und gelb - bedeutet wohl „Warnung“ aber ich sehe nicht weswegen

Geistlicher
20.01.2018, 21:58
schau mal Hier (http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?13019-Update-6-31-f%FCr-Profilux-3)
ich hatte auch so ein Problem, vielleicht ist es das selbe

frank.schumann
20.01.2018, 22:29
Haa jaaa das was - super - vielen Dank!

Matthias
21.01.2018, 13:59
Ja die erste war 4,8
Dann habe ich neu kalibriert daraufhin 8,4
Nach 60 min nochmal gemessen: 7,8
Jetzt wird dann täglich 1x um 14:00 gemessen - bin sehr gespannt

ich würde anfänglich etwas öfter messen um ein Gefühl für die richtigen Werte zu bekommen, z.B. 6x am Tag
später dann 2-4x am Tag

frank.schumann
21.01.2018, 16:07
Ok werde ich so eine Zeit lang so einstellen - Danke
Was ich nich nicht gefunden habe wie man die Historie der gemessenen KH Werte einsehen kann!.