View Full Version : Update 6.31 für Profilux 3



Geistlicher
29.12.2017, 22:48
Hallo,

ich habe heut das Update für den Profilux 3 auf 6.31 gemacht.
danach blinkt mein Doser 2 slave gelb (Warnung) obwohl ich nichts an den Einstellungen Verändert habe. In den Behältern ist genug Dosierflüssigkeit, der PAP Anschluss funktioniert das Gerät ist zugeordnet. Nach zurückspielen auf 6.30 zeigt der Doser 2 keine Meldung mehr an.
Die Grafische Anzeige von den Füllständen werden im GCC V1105 nicht korrekt angezeigt, bei 950 ml von 1000 ml wird Grafisch noch 100% angezeigt. (Schönheitsfehler) im Webinterface wiederum wird die Grafische Anzeige korrekt angezeigt.
Im Webinterface (Sensor Temperatur) werden unter Einstellungen keine Daten mehr angezeigt sowie fehlt die Grafische Darstellung.

Matthias
03.01.2018, 17:43
könnten Sie checken ob alle Dosierpumpen auf "wird geleert" stehen?

Geistlicher
03.01.2018, 17:50
ja bei allen 4 Dosierpumpen steht auf "Behälter wird geleert"

Matthias
03.01.2018, 18:04
könnten Sie noch die anderen 12 Pumpen checken, nicht dass da versehentlich noch ein Zeitplan eingegeben ist

Sie können auch die Par-Datei hier posten, ich schaue mir das dann an

Geistlicher
03.01.2018, 18:20
habe die anderen Pumpen gecheckt, von pumpe 5-12 war Behälter wird gefüllt, habe das geändert auf wird geleert hat aber nichts gebracht.
wie kann ich die par Datei hochladen? die Datei ist 150,7 KB groß

habe sie gepackt

Matthias
04.01.2018, 08:44
Ich habe die Einstellungen in meinen Test P3 geladen und das Problem gefunden.

Bei fast allen unbenutzten Dosierpumpen war eingestellt, dass sie auf Schaltkanal reagieren sollen.

Damit wurde das Container-Volumen dort relevant und ein Warnung erzeugt.

Lösung: Alle auf Dosierplan umstellen

Beispiel:


9995

Geistlicher
04.01.2018, 08:49
Vielen Dank für den super Support, werde das heute Abend ändern

PS: die Warnmeldung ist mit den Einstellungen weg DANKE

tom_1410
17.03.2018, 16:24
Hallo,

ich habe heute ein Update auf 6.30 gemacht (Profilux 3.1T), da ich über WLAN keine Verbindung mehr herstellen konnte. Hat zwar nichts gebracht, da auch weiterhin keine Verbindung möglich ist (auch mit fester IP, Port 10001).

Leider hatte ich dann festgestellt, das nach einspielen des Backups die Dosierpläne nicht mehr vorhanden waren. Diese habe ich nun neu aufgesetzt, habe aber folgendes Problem: Ich kann den Behälter nicht mehr füllen. Ich habe dazu auch einen Screenshot angehängt.
10481

Über das Webinterface kann ich die Behälter auffüllen. Woran kann das liegen?

(Dosierung erfolgt über Powerbar 5.1 + Dosierpumpe mit 4 Pumpen (PL-0700))

Danke vielmals.

Gruß

Thomas