View Full Version : Probleme mit Slave Doser nach PL4 Upgrade
Hallo,
ich habe den PL4 (7.08) vor einer Woche auf die neueste release gebrachte (WLAN Modul 6512) um GHL connect App zu benutzen. Das hat auch gut funktioniert – ich habe die Einstellungen vorher gesichert und nachher zurückgespielt. Allerdings sind alle Konfigurationen der Dosierpläne verschwunden. In der Übersicht sehe ich noch alle mit Namen, Füllstand etc nur dann per Pumpe ist nichts mehr vorhanden und ich kann es auch nicht konfigurieren das die Funktion Füllen/Leeren ausgegraut ist.
Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Paul Karrer
97529753
Matthias
11.11.2017, 10:47
Fragen:
- Welche GHL Control Center Version?
- Betriebssystem?
-Warum sehen die Screenshots so seltsam aus? Das ist nicht das normale Aussehen von GCC.
Windows 7 Enterprise SP1 in Vmware Fusion 8.5.8 auf einem Macbook Pro, GCC 1.1.0.2
Ich muss allerdings sagen das in der Connect App alles normal aussieht und auch alle Werte korrekt sind. Nur in GCC ist es nicht mehr s0.
lg
Paul
9754
Hallo zusammen,
bei mir besteht das gleiche Problem. In der App werden die Dosierpumpen korrekt mit Füllständen angezeigt, beim GCC in der Version 1.1.0.0 und 1.1.0.2 erfolt lediglich die Anzeige in der Übersicht. Beim Aufruf einer bestimmten Dosierpumpe werden dann keinerlei Daten mehr angezeigt, so als wären noch keine Einstellungen vorgenommen worden.
PL4 Firmware 7.08
Wifi Modul 6512
PC mit WIN 7 und Win 8.1
Gruß
Jürgen
Matthias
13.11.2017, 10:02
OK, Danke für die genauen Hinweise
ich vermute also einen Bug in GCC -> checke das und bringe ggfs. neue GCC Version
Ist 1.1.0.3 nun die gefixte Version?
Mit freundlichen Grüssen
Paul
Hallo,
bei mir werden die Daten mit der GCC-Version 1.1.0.3 wieder korrekt angezeigt.
Gruß
Jürgen
Matthias
14.11.2017, 11:15
prima, Danke für das Feedback
Peter666666
12.12.2017, 19:11
Abend Leute,
Funktioniert bei Euch die Funktion "Jetzt dosieren"? Wenn ich bei mir z.b. 2ml doieren will kann ich drücken aber der Doser macht nichts. Wenn ich auf das Pumpensymbol klicke läuft die Pumpe solange ich die Maus gedrückt halte. Das Dosieren lt. Dosierplan klappt auch. Habe meinen Doser SA als Slave an einem PL 3.1tex angeschlossen.
Hallo Peter,
bei mir funktioniert „jetzt dosieren“. Ich kann die gewünschte Menge eingeben und dementsprechend wird direkt dosiert.
Allerdings nutze ich einen PL4.
Gruß
Jürgen
Matthias
23.12.2017, 10:43
P3 kann das noch nicht. Wir möchten das in einer kommenden Version einbauen.
Matthias
29.12.2017, 12:02
ist seit heute in 6.31 bzw. GCC 1.1.0.5 drin
Peter666666
29.12.2017, 16:06
Hallo,
Jetzt geht das dosieren bestimmter Mengen per Hand mit dem Pl3 und Doser 2. Vielen Dank ;)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.