Hallo liebe Forenmitglieder,

kann mir jemand bei den Einstellungen für den Betrieb einer Heizmatte weiterhelfen ?
Ich möchte über meinen Profilux mini mit 4 Fach Schaltsteckdose eine
Heizmatte an Steckdose 4 betreiben.

Leider wird die Steckdose mit den aktuellen Einstellungen nicht angesteuert, obwohl
die Temperatur nur bei 22 Grad war.

Ich möchte, dass Tagsüber auf 25 Grad aufgeheizt wird. Nachts kann die Temperatur auf 20 Grad abfallen.

Was mache ich falsch?

Für was ist die Einstellung "Kühldifferenz"?
Was mache ich mit dem Einstellpunkt "1-10 V" ? Ich habe diese Schnittstelle nicht in Betrieb.

Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe

Mit freundlichen Grüßen Sven Knödler

Marc
26.07.2017, 12:54
Hallo Herr Knödler,

da Sie eine max. Abweichung von +/- 3° C eingestellt haben, wurde bei 22° C noch nicht geregelt. Erst wenn die Abweichung überschritten wird, wird die Steckdose aktiv.
Wählen Sie also eine geringere Abweichung.

Querado
26.07.2017, 13:08
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde es heute Abend ausprobieren u. nochmal Rückmeldung geben.
Wenn dieser Wert wirklich relevant ist für die Regelung, ist er am falschen Ort.
Aus meiner Sicht war dieser Wert nur für den Alarmsummer relevant, nicht für die eigentliche Regelung, da er im Menüpunkt "Alarm" steht.
Meiner Meinung nach gehört dieser Punkt dann ins Menü " Regelung"

Mit freundlichen Grüßen
Sven Knödler

Querado
26.07.2017, 17:38
Hallo,

vielen Dank nochmals.
Seltsamerweise hat sich die Heizung tagsüber irgendwann doch von alleine aktiviert.
Ich hab den Wert bei "Alarm" jetzt trotzdem auf 1Grad Celsius reduziert.

Gruß Sven

PIWAWT
27.07.2017, 13:12
Hallo Sven
Wenn die Bodenheizung zu früh oder zu spät schaltet, wird dies mit der Hysterese und der Kühldifferenz eingestellt.
Aus dem Handbuch:
T = Solltemperatur + 5/6 * Hysterese + Kühldifferenz
bei einer Hysterese von 0,2 °C ergibt dies: T = Solltemperatur + 0,167°C + Kühldifferenz.

Ich habe bei mir die Kühldifferenz auf 0 und die Hysterese auf 0.15

Bei der max. Abweichung wird eingestellt bei welcher Abweichungsgrösse der Alarm ausgelöst wird
Aus dem Handbuch:
Sollwert 26,0 °C, nächtliche Änderung um -2 °C aktiv, Gesamt-Hysterese 0,2 °C, maximale
Abweichung 1,5 °C, Kühldifferenz 2,0 °C, damit ergeben sich:
Unteres Limit = 26,0 °C – 2,0 °C – ½ * 0,2 °C – 1,5 °C = 22,4 °C
Oberes Limit = 26,0 °C + 5/6 * 0,2 °C + 1,5 °C + 2,0 °C = 27,7 °C (5/6 wegen dem oberen Schaltpunkt
der Kühlung, siehe auch 2.6 Hysterese)

Gruss Pit

Querado
27.07.2017, 19:30
Hallo Pit,

Vielen Dank für die Erklärung.
Ich glaub ich habs verstanden :-)