PDA

View Full Version : Leitwertsensor verliert Funktion nach Stromverlust - Exbox2



Lalune
21.07.2017, 15:01
Nach trennen der Stromversorgung verliert der Sensor LS1 an der Exbox2 seine Funktion und meldet Alarm.
Ich musste heute wieder mal kurz den Netzstecker trennen um eine Steckdose anzuklemmen.
Nach wieder verbinden mit dem Stromnetz ging zunächst der Alarm aus.
Nach ca 1 Minuten dann wieder Alarm und Sensor LS1 hat angeblich ein Verbindungsproblem.
Es wurde absolut nichts am System verändert lediglich die Stromzufur der Exbox 2 getrennt und nach ca 10 Minuten wieder verbunden.
Woran kann dies liegen?
Alles Firmwares sind aktuell.
ADC1 19 bei 0mS
ADC2 320 bei 50mS
der Sensor funktionierte vor Trennen des Stroms ohne Probleme
wenn ich den Sensor jetzt versuche zu kalibrieren läuft er bei 50mS Lösung ins unermessliche und geht auf Alarm
Aktuell zeigt er 1.108 kg/l an Alarm ist deaktiviert vor Stromverlust 1.022kg/l
mS zeigt er 100 an.

Habe ich auch so Im Messdatenspeicher.

Alarmmeldung Leitwert(S) 1 : ***

Erst wenn ich die Firmware neu Einspiele über die Manuelle Notfall Methode kann ich den Sensor wieder kalibrieren und er geht wieder.
Bitte um Lösungsvorschläge und Hilfe

Gruß Sven

Lalune
25.07.2017, 17:05
Liebes GHL Team gibt es hierzu eine idee?

Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

Matthias
26.07.2017, 14:40
evtl. wurde das Kabel geknickt oder der Stecker des Sensors belastet als mit der EXB hantiert wurde

-> zuerst Sensordefekt ausschließen, z.B. mit anderem Sensor tauschen wenn vorhanden oder Sensor an ProfiLux statt an EXB anschließen

wenn das sicher ausgeschlossen werden kann ist evtl. die EXB defekt, vielleicht Buchse beim Hantieren beschädigt
-> dann einsenden

Lalune
26.07.2017, 17:16
Hallo Mathias, die Box hängt eigentlich so seit beginn an der Wand war ja auch schon mal bei euch zur Kontrolle. Der Temp Sensor macht ja auch ab und an Probleme. Ich werde den Sensor mal direkt an den PL anschließen und schauen. Der Temp Sensor wirft ja trotz Alarm aus immer wieder mal Verbindungsabbruch raus.
Die Frage ist ob man es nicht mal mit einer anderen Exbox2 testen sollte ob die Probleme dann gelöst sind. Offensichtlich Besteht das Problem ja nur bei mir und nur an dieser Box.
Die Box ist mittels Halter an der Wand befestigt die Kabel des Sensors hängen so lose nach unten hinter dem Aquarium runter ohne belastung.

Hilft es einen anderen Sensor an die Exbox2 anzuschließen? Und den versuchen zu Kalibrieren?

Ich werde mal den Tausch über kreutz vornehmen. Und melde mich was passiert.

Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

Lalune
29.07.2017, 11:55
Hallo, hier der Stand der Dinge.
Ich habe nun den Sensor an der EXBOX 1 mit dem der EXBOX2 getauscht und über kreuz Kalibriert.

ADC 1 = 63
ADC2 bei 50mS = 1023
hier Handelt es sich um die Kunstoff Variante.
Der ursprüngliche ist aus Glas. Aber beide die Platinvariante.

Ich habe alles andere genau so gelassen wie nach abziehen des Netzsteckers. Die Box zeigt nun Dauerhaft Alarm und keine Verbindung zum Sensor.
Der Sensor steht in der 50mS Lösung und zeigt 49,5 mS an. Sollwert ist auf 49,5 mit Alarm aus.
Wenn ich ihn an die Luft lege geht er auf 0mS.
Im Becken gleiches Spiel, er läuft hoch bis auf 49,4mS und geht bei 49 auf Alarm Verbindung *** als Email und die Rote Status Anzeige geht an.

Beide Sensoren laufen an der Exbox1 ohne Probleme.

Weder die Exbox2 BNC Buchse noch das Kabel zeigt eine Beschädigung.

Das ähnliche Problem mit dem Tempsensor besteht ja auch noch, dass dieser immer wieder Verbindungsabbruch gibt und auf 40°C springt für einige Sekunden.
Dies zeichnet der Messspeicher auch mehrmals täglich auf.

ADIN Karte auch ohne Funktion falls diese überhaupt schon in der Box2 gehen soll.

Die Probleme bestehen leider schon seit kauf der Box, die Box war auch schon bei euch zur Kontrolle.

Bitte um weitere Infos
Gruß und Danke Sven.

Lalune
07.08.2017, 23:08
Hallo nochmal.
Was soll ich denn nun mit Box und Sensor machen? Das Problem besteht nach wie vor.

Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

Matthias
08.08.2017, 18:08
ADC 1 = 63
ADC2 bei 50mS = 1023

1023 bedeutet Kurzschluss oder Messbereichs-Umschaltung defekt (steht dann offenbar auf Süßwasser)

Ich würde das übliche Vorgehen bei Defekten/Reklamationen vorschlagen: die suspekte EXB mitsamt dem Sensor zur Überprüfung an die bekannte Adresse schicken