PDA

View Full Version : Doser bei Wartung abschalten



PetDisk
01.07.2017, 04:15
Hallo,

Ich habe ein Süßwasseraquarium (950 l) mit Technikbecken und Nachfüllbecken.
Meinen Wasserwechsel steuere ich mit Niveausensoren und Pumpen. Wenn also Wasser aus dem Technikbecken abgepumpt wird, füllt eine zweite Pumpe sensorgesteuert und zeitverzögert die Differenzmenge aus dem Nachfüllbecken wieder auf. Funktioniert einwandfrei.

Das Nachfüllbecken wird dann mit Osmosewasser und Leitungswasser wieder aufgefüllt. Dabei werden Aufbereitungsmittel mit dem Doser zudosiert.

Bei längerer Abwesenheit (Urlaub) schalte ich mit dementsprechenden Steckdosen das Abpumpen, die Osmosewasserzufuhr und die Leitungswasserzufuhr per Wartung mit unbegrenzter Dauer ab. Dabei wird jedoch der Verdunstungsverlust im Aquarium aus dem Nachfüllbecken ausgeglichen.

Dabei läuft dann allerdings der Doser weiter und dosiert täglich ins Nachfüllbecken, obwohl kein weiteres Auffüllen erfolgt. Ich stelle ihn daher manuell zurück.

Kann man die Dosierung auch über die Funktion der Wartung abschalten? Eine Funktion im Menü ist ja da nicht vorgesehen. Würde es ggf. sinnvoll sein, den Doser einfach auf eine Schaltsteckdose der Powerbar zu legen und damit ganz abzuschalten?

P.S. Funktioniert das mit irgendeiner Logik?

PetDisk
21.07.2017, 06:59
Hallo,

gibt es für dieses Problem denn keine Lösung?

Marc
21.07.2017, 09:11
Hallo PetDisk,

du beschreibst die Lösung selbst. In den Einstellungen der Wartung kannst du den Zustand einzelner Steckdosen zuweisen.

PetDisk
21.07.2017, 18:37
Hallo Marc,

diesen Vorschlag hätte ich von GHL jetzt nicht erwartet, da bereits Matthias in einem anderen Thread diese Lösung als ungünstig beschrieben hat.

http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?11884-Wie-Doser-2-Slave-im-GCC-programmieren

Beim Abschalten des Dosers per Steckdose gibt es nämlich einen PAB Alarm und den möchte ich nicht während des gesamten Urlaub stehen haben.
Dies ist vielleicht eine einfache Lösung, aber definitiv keine Lösung, die dauerhaft praktikabel ist.
Kann man über die Logik das Problem nicht irgendwie lösen? Im Doser Menu habe ich dazu leider nichts gefunden, z.B. Dosierung nur wenn ....

Marc
24.07.2017, 06:55
Hallo Peter,

natürlich ist dies auch keine ideale Lösung. Leider gibt es zur Zeit keine andere Möglichkeit den Doser bei einer Wartung automatisch abzuschalten.
Die manuelle Methode wäre zu bevorzugen, ist dann aber kein automatischer Vorgang.

Leider kann man auch keine progr. Logik verwenden, da diese keinem Dosiervorgang zugeordnet werden kann.

PetDisk
24.07.2017, 16:14
Hallo Marc,

vielen Dank für die Antwort, auch wenn die Lösung für mich derzeit nicht zufriedenstellend ist.

Aber das wäre doch sicherlich etwas für kommende Upgrades zur Abrundung des Gesamtpaketes.

PetDisk
20.11.2017, 20:51
Hallo ans Forum,

ich habe nun eine Lösung für das Problem gefunden.

1. Per Zeitschaltuhr die Zeit wählen, manuelle Dosierung, Dosiermenge, Durchflußmenge der Pumpe und das Intervall einstellen
2. Steckdose anwählen und die Zeitschaluhr zuweisen
3. am Doser "Doser reagiert auf Schaltkanal" (Nr. Steckdose) zuweisen

Nun kann die Steckdose einfach über die Wartung abgeschaltet werden. Die Steckdosen brauchen ja nicht einer Powerbar zugeordnet zu sein.