16.12.2009, 00:54
Hallo habe folgendes Problem

Pumpen in Gruppe 1 2Stück
Pumpen in Gruppe 2 0Stück

Modus Sequenz
Rechteckwellen

mein Problem wenn ich das Prog speichere startet er mit Pumpe 1 läst sie kurz laufen möglicherw. Test und startet dann Pumpe 2 für die eingestellte dauer bei mir 6h danach Läuft Pumpe 1 6h

Warum startet das Programm nicht mit Pumpe 1 6h lang

Matthias
16.12.2009, 09:50
ist es nicht egal mit welcher Pumpe es losgeht wenn die Pumpen sowieso dann im Wechsel laufen?

Lalune
17.12.2009, 13:53
hm evtl. ja aber wenn man will das pumpe 1 morgens um 6 bis 12 läuft dann pumpe 2 usw. wäre sinnvoller wenn es mit 1 los geht.
Zumal man sollte die Zeit einstellen können für den Start dass man nicht warten muss bis zu ner bestimmten uhrzeit bis man speichert.

GHL Support
17.12.2009, 16:56
Da du sowieso Rechteckwellen gewählt hast programmiere dir doch eine Dimmkurve für nicht dimmbare Leuchten für die 2 Pumpen. Dann kannst du entscheiden, wann welche Pumpe losläuft. Das Pumpenprogramm ist für deine Zwecke einfach gesagt ungeeignet da dieses eigentlich für mehr oder weniger für Wellen ausgelegt ist die in kürzeren Zeitabständen kommen sollen.