PDA

View Full Version : Mitras Lightbar dimmen funktioniert nicht mehr



ksatzer
06.03.2017, 20:13
Hallo!
Gibt es eine Beschreibung wie man die Mitras Lightbar richtig am Profilux 3ex anschließt.

Mir scheint bei mir funktioniert die Rs-232 Schnittstelle nicht mehr.
Ich kann das ControllCenter ebenfalls nicht über die RS232 betreiben.
Hat jemand eine Idee wie ich das Prüfen kann ob die RS232 noch funktioniert?
lg Karl

PIWAWT
06.03.2017, 23:26
Hallo Karl
Also die Lightbar funktioniert, dimmt aber nicht mehr? Also wäre sie auch korrekt angeschlossen. Schau als erstes einmal, ob bei den Beleuchtungen die Option "Dimmbar" aktiviert ist, so weit du den PC natürlich mit dem Profilux verbinden kannst.
Dass Problem ist, dass diese beiden Probleme nichts miteinander zu tun haben müssen
Fangen wir hier an:
Verbinde einmal den Profilux mit der seriellen Schnittstelle, und gehe in den Gerätemanager. Dort schaust du, ob der Treiber korrekt installiert ist. Wenn nein, Treiber aktualisieren.

Gruss Pit

ksatzer
07.03.2017, 13:04
Hallo!

Danke für die Antwort.
Beide Probleme haben serwohl was miteindander zu tun.
Bei werden über die rs232 der Profilux mit dem entsprechenden Gerät verbunden.
Ich vermute dass die RS232 an der Profilux einen defekt hat.
RS232 am PC scheint zu passen.

lg
Karl

PIWAWT
07.03.2017, 13:19
Hallo Karl

Beide Probleme haben serwohl was miteindander zu tun.
Das ist vielleicht für dich klar, für den aussenstehenden Leser nicht, da ja die Verbindungswege unterschiedlich sind (PC-zu Profilux, PProfilux zu Lightbar), und beide Wege lediglich eine gemeinsame Schnittstelle haben.
wenn du dir sicher bist, dass das Problem die gleiche Ursache hat, muss du dich direkt an GHL wenden, im Gewährleistungsfall kann dies auch dein Händler sein
info@ghl-kl.de


Gruss Pit

ksatzer
07.03.2017, 13:56
Hallo!
Ok. Gibt es aber vielleicht doch eine StepByStep Anleitung wie man die Lightbar richtig in Betrieb nimmt.
Ich könnte mit meiner Anhame auch falsch liegen.:)

lg
Karl

Matthias
07.03.2017, 15:22
Hallo!

Danke für die Antwort.
Beide Probleme haben serwohl was miteindander zu tun.
Bei werden über die rs232 der Profilux mit dem entsprechenden Gerät verbunden.
Ich vermute dass die RS232 an der Profilux einen defekt hat.
RS232 am PC scheint zu passen.

lg
Karl

wenn Ihr ProfiLux einen Hardwaredefekt hat dann GHL zwecks Reparatur kontaktieren

Matthias
07.03.2017, 15:23
1. "Lightbar vorhanden" aktivieren
2. COM bei System auf Lightbar einstellen

ksatzer
17.11.2020, 14:37
Hallo!
ich habe es nun endlich geschafft alles zu verpacken und an euch zuschicken.
Es sollte schon alles angekommen sein.

Mit freundlichen Grüßen Karl