View Full Version : Dimmbare T5 glimmt bei 0%
Kerberos
16.12.2016, 22:11
Moin moin.
Ich habe zur Zeit einen dimmbaren Leuchbalken (2x54W T5) am Profilux 3.1T im Einsatz. Nun ist mir aufgefallen, dass eine Leuchtstoffröhre in der Nacht, Beleuchtung auf 0%, leicht leuchtet beziehungsweise glimmt.
Was ist da faul? Ich denke aus ist aus?
Viele Grüße
Matze
Dreh mal den Stecker vom Leuchtbalken
Kerberos
18.12.2016, 23:07
Das wars.
Lässt sich das fachlich begründen?
Viele Grüße
Lässt sich das fachlich begründen?
Sicher. Das im Leuchtbalken verbaute Relais schaltet nur eine Ader ab. Da Du den Netzstecker drehen kannst, wird entweder die Phase oder der Nulleiter geschaltet.
Wenn die Phase geschaltet wird (das hast du jetzt nach dem Drehen), ist alles gut und das EVG ist spannungsfrei.
Wird der Nulleiter geschaltet, steht das EVG unter Spannung, auch wenn prinzipiell kein Strom fliest da Null getrennt ist.
In ungünstigen Fällen kann sich ein geringer Ableitstrom ergeben, der zum Glimmen der Lampen führt (Kriechstrom, Wechselfeld-Übertragung, induktive Ableitung etc).
Dieser ist unkritisch, solange der [hoffentlich eingebaute] Fehlerstromschutzschalter nicht auslöst.
Kerberos
19.12.2016, 12:09
Absolut nachvollziehbar. Danke für die Erklärung.
Viele Grüße
Matze