View Full Version : Doser 2 Master kein Füllstandsalarm



Jonny2014
13.10.2016, 12:29
4Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich habe heute meinen neuen Doser 2 bekommen.

1 Kanal verwende ich zwecks Nachfüllung mit einem Sensor.

Ich habe festgestellt das die Fehler Funktion bei erreichen des Minimal Zustandes

Nicht Funktioniert. Ich erhalte keinen Alarm ( Akustisch / Optisch )

Wie ist hier die Vorgehensweise?

Mir ist auch aufgefallen das wenn der Minimum erreicht ist die
Dosierung nicht gestoppt wird

Auch die Statusanzeige wird nicht richtig angezeit

Siehe Anhang

MatthiasF
14.10.2016, 06:24
Hallo Jonny,

was ist unter der Nieveau-Regulierung eingestellt?

Ein Screenshot posten und evtl. Export (unter Sichern und Wiederherstellen) der Einstellungen des Doser2 als Einstellungen.par an info@ghl-kl.de senden.

Jonny2014
14.10.2016, 19:52
Hallo

anbei der Anhang.

Nach meinem Verstädniss müsste ja bei der Einstellung 'Pumpe reagiert auf : Niveu Regelung
die Alarm Funktion bei erreichen des von mir eingestellten Minimun funktionieren

(Logo blinken und oder wenn die Option "Alarm wenn unter Min" aktiviert ist akustisch )

Minimum erreicht bedeutet ja Behälter leer ....

Wenn der Minimum erreicht ist sollte auch logischerweise die Dosierung stoppen denn dann ist der Nachfüll behälter leer
auch das klappt nicht die Dosierung läuft weiter...


Der Sensor befindet sich im Technik Becken und wenn zu wenig Wasser im Becken läuft auch die Dosierung ( Funktion gegeben)

MatthiasF
17.10.2016, 08:06
Die Einstellungen haben wir nun getestet und sie funktionieren normal.
Der Alarm dient sozusagen als Vorwarnung für das völlige Entleeren des Behälters und verursacht keine Totalabschaltung des Systems.

Jonny2014
17.10.2016, 08:38
Das bedeutet bei Ihnen blinkt bei den von mir vorgegebenden Parameter die Anzeige des Doser 2 beim erreichen des Minimum Gelb
Und wenn die Anzeige auf 0ml & 0% blinkt die Anzeige Rot
und wenn gewünscht ertönt der Signal.

Somit müsste bei Ihnen ja auch die Anzeige im GHL Control Center & in der App die Füllstandsanzeige entsprechend Gelb oder Rot angezeigt sein

Wenn wir aber meine Screenshots betrachten stimmt bei mir ja etwas nicht ?

Jonny2014
17.10.2016, 19:40
Guten Abend

Ich habe den Bug identifiziert.
Wie bereits erwähnt habe ich das Gerät neu erworben
Das bedeutet das Gerät war nicht konfiguriert.
Als ich die "Nivou Funktion" direkt aktiviert habe hat wie oben erwähnt
Die Alarm Funktion nicht geklappt.

Erst als ich eine Dosiereinheit eingestellt hatte, diese gespeichert und dann
Wieder in die Nivou Funktion umgestaltet habe lief die Fehler Funktion reibungslos