PDA

View Full Version : verschiedene Powerbars und Dosierpumpen



aquamika
11.10.2016, 09:55
Hallo,

ich habe einen profilux 3 eX in Betrieb. An S1-S4 habe ich 2 Powerbar 6D-D (ohne PAB) kaskadiert angeschlossen und an S5-S8 läuft eine 4fach Dosierpumpe ohne eigene Steuerung.
Ist es möglich hier noch eine STDL 4D-D anzuschliessen ohne den profilux zu erweitern?

Gruß Micha

Gunther
12.10.2016, 06:32
Ist es möglich hier noch eine STDL 4D-D anzuschliessen ohne den profilux zu erweitern?

Du kannst die Dosierpumpe mit den Powerbars kaskadieren und die STDL an S5-8 anschließen. Das bedeutet allerdings daß die Dosierpumpen neue Nummern bekommen.

aquamika
12.10.2016, 09:25
Probieren geht über studieren. Leider hatte ich die STDL noch nicht, deswegen die Frage hier. Ich hatte mir jedoch gestern Abend eine ausgeborgt und siehe da. Du hast Recht. Ich habe es genau so gemacht wie Du geschrieben hast und es hat prima funktioniert.