PDA

View Full Version : Titanheizer über Powerbar 5.1 PAB und PL3.1T regeln



Dekadance
23.02.2016, 11:57
evtl. hab ich nicht richtig gesucht, zumindest hab ich nichts passendes zu dem Thema gefunden...

ich würde gern einen Titanheizer über die Powerbar 5.1 PAB steuern, finde allerdings nirgends eine Anleitung dazu...im GCC ist die Powerbar über PAB zugeordnet, aber unter system->Schaltkanäle und Steckdosen hab ich ja nur die Auswahl an Schaltkanal s1-s64 aufgeführt...wie stelle ich also ein, dass der Heizer nun über die Temperaturmessung des PL gesteuert wird?

Gunther
23.02.2016, 12:17
im GCC ist die Powerbar über PAB zugeordnet,

Und hier stellst Du auch ein, auf welche Steckdosennummer Deine Leiste reagieren soll. Der Rest ist dann unter System->Schaltkanäle einzustellen.

Dekadance
23.02.2016, 13:05
Und hier stellst Du auch ein, auf welche Steckdosennummer Deine Leiste reagieren soll. Der Rest ist dann unter System->Schaltkanäle einzustellen.

und wie genau? der Titanheizer ist ja nicht automatisch geregelt, d.h. der PL muss das tun...wie sage ich dem PL aber, wann er dem Heizer Strom zuführen soll und wann er abschaltet...diese Funktion finde ich nirgends...darum wäre eine genaue Anleitung sehr hilfreich.

Schaltkanal1 on, Funktion: Temperatur 1-> Heizung...und dann sieht es für mich aus, als würde der Heizer permanent laufen...keine Abschaltung bei erwünschter Temperatur, kein weiterlaufen bei unterschrittener Temperatur...ich finde nirgends eine Option für die Temperatureinstellung

Berni
23.02.2016, 15:39
Ich würde mal die Bedienungsanleitung und die Programmieranleitung ganz durchlesen.

Berni

Dekadance
23.02.2016, 16:26
die mir jetzt auch keine wirkliche Auskunft über Optionen für Temperatureinstellungen im GCC gibt...
fürs autofahren hab ich mir auch nur die Bedienungsanleitung durchgelesen...war ein guter Tip vom Fahrlehrer

PIWAWT
23.02.2016, 18:49
Für gewöhnlich stellt man die Temperaturparameter unter Regelung\Temperatur 1 ein. Wenn du das meinst
8225

Gruss Pit

Gunther
23.02.2016, 19:58
Schaltkanal1 on, Funktion: Temperatur 1-> Heizung...

Das ist schon mal richtig.


und dann sieht es für mich aus, als würde der Heizer permanent laufen...

Das sollte er nicht.


keine Abschaltung bei erwünschter Temperatur,

Die Abschaltung erfolgt bei Solltemperatur plus Hysterese (oder war es Hysterese/2?)


kein weiterlaufen bei unterschrittener Temperatur...

Das Wiedereinschalten erfolgt bei Solltemperatur minus Hysterese (oder war es Hysterese/2?)


ich finde nirgends eine Option für die Temperatureinstellung

Wie Pit schon schrieb, wird das beim Temperatursensor eingestellt.

Dekadance
23.02.2016, 22:02
Herzlichen Dank, damit konnte ich was anfangen