PDA

View Full Version : Software Fehler Expansion Box 2



DocHofer
21.12.2015, 21:45
Hallo,
ich versuche einen Profilux3.1T eX mit einer Expansion Box 2 zu betreiben - leider teilweise ohne Erfolg.
Profilux Firmware 6.22
Expansion Box 2 Firmware 2.00

Hierbei ist eine Konfiguration der Eingänge der Expansion Box 2 nicht möglich - ich kann die Häkchen setzen ph/redox, redox/ph, Leitwert F/S aber der "OK" Button um die Einstellung zu übernehmen hat keine Funktion!
8011

Gerät neu starten, Bus reset, entfernen und neu hinzufügen, sensor aktivieren, deaktivieren hat keinen Einfluss.
Die Umstellung des Leitwerts von F auf S ist ausserdem nur unter "system" im Konfigurationsmenü möglich.
Ein Umstellung über "Messbereich ändern" wie bei den Sensoreinstellungen Leitfähigkeitssensor des Profilux ist nicht möglich - siehe Screenshots.
80128013

Bitte um Vorschläge zur Behebung.
Vielen Dank,
Gruß,
DocHofer

brandneran
08.01.2016, 22:31
Hallo,

ich habe leider exakt das selbe Problem bitte um dringende Stellungnahme!

BA

Patrick Schubert
09.01.2016, 10:40
Hallo,

auch ich habe mit zwei Expansion 2 dieses Problem. Wenn ich versuche, diese zu Konfigurieren gibt es keine Reaktion, d.h. ich muss das jedes Mal Abbrechen und die Boxen leuchten rot.

Für eine schnelle Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.

Einen schönen Gruß,
Patrick

Matthias
09.01.2016, 15:43
Die EXB2 wurde nach Konfigurationsänderung auch neu zugeordnet so wie es auch in dem Konfigurationsassisten geschrieben steht?

Patrick Schubert
09.01.2016, 18:34
Danke für die Rückmeldung.
Mein Problem ist, dass ich den Vorgang "EXP 2 konfigurieren" gar nicht abschliessen kann. Wenn ich mit "OK" bestätige geschieht gar nichts, nur bei "Abbrechen" schließt das Fenster. Selbst wenn ich dann anschliessend neu zuordne, hat das keinerlei Erfolg.

Einen schönen Gruß,

Patrick

brandneran
09.01.2016, 20:18
bei mir exakt das selbe verhalten

Hab auch schon alle Geräte entfernt und nur eb2 verbunden und neu zugeordnet - geht auch nicht

Konfiguration lässt sich nicht mit ok abschließen

DocHofer
11.01.2016, 10:34
Die EXB2 wurde nach Konfigurationsänderung auch neu zugeordnet so wie es auch in dem Konfigurationsassisten geschrieben steht?

Die EXB2 wurde mehrfach entfernt und neu hinzugefügt, dieses hat jedoch keine Effekt auf das Verhalten der Konfigurationsseite. Wenn ich die Konfig.Seite öffne sind alle Haken gesetzt, wähle ich nun einzelne Funktionen ab funktioniert der "OK" button zum schließen der Konfig.Seite nicht. Ich kann nur Abbrechen um die Seite zu verlassen.

Matthias
13.01.2016, 12:18
Danke für die Hinweise damit konnte ich es nachstellen.

Das Problem ist dass der OK-Button zwar funktioniert wenn GCC auf Englisch eingestellt ist, nicht aber bei Deutsch.

Ich hatte das nur in Englisch getestet, daher fiel mir das nicht auf. Warum der OK Button in Deutsch nicht will checke ich jetzt, wenn behoben gibt es neues GCC.

Bis dahin:

Bitte auf GCC Englisch umstellen (geht unter Menü Ansicht) und versuchen ob OK dann funktioniert.

DocHofer
13.01.2016, 12:20
Vielen Dank, ich teste heute Abend und berichte.

Matthias
13.01.2016, 16:10
so, ich konnte den Fehler lokalisieren und beheben

-> gibt neues GCC, kann ab sofort im "neuen" Download-Bereich heruntergeladen werden

https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads/

PS: Ich fülle gerade diesen Download-Bereich mit Dateien, dauert noch bis morgen Abend bis fertiggestellt
auf der englischen Webseite ist der Download-Bereich bereits fertig

Patrick Schubert
13.01.2016, 16:27
Hallo,

Vielen Dank! Damit hat sich das Problem wirklich erledigt.

Schönen Gruß,

Patrick

DocHofer
14.01.2016, 08:28
Nach Installation der neuen GCC Version ist das Problem behoben.
Bitte Thema schliessen.
Vielen Dank
DocHofer