Hallo,

habe nach dem Update von 5.15. auf 6.14. Probleme mit meiner 4er Schaltleiste + Dosierpumpe.

Die Dosierpumpe läßt sich weder direkt noch indirekt schalten.

Bei der 4er Dose ist es ähnlich. Für dei beiden Heizstäbe habe ich auf 2 Dosen die gleiche Progi hinterlegt, aber nur eine schaltet. Die diekte man. Schaltung funktioniert auch nicht.

Habe ich etwas verpasst? Brauchen beide Einheiten ein Update? Im Downloadbereich habe ich dazu nichts gefunden.

AQUA-IT
03.10.2015, 08:38
Zum einen keine Datenübernahme machen von 5.15 auf 6.14.. sondern die Programmierung neu beginnen. Dafür ist der Schritt zu groß. Es kommt außerdem zu merkwürdigen Effekten bei der Übernahme von alten Konfigurationsdaten
Zum zweiten werden die Dosiereinstellungen nicht mehr wie früher über die Steckdosenprogrammierung vorgenommen, sondern es gibt nun ein extra Menüpunkt in GHL-Controlcenter für Dosieren. Deshalb auch bitte nicht mehr ProfiluxControl verwenden, sondern nur noch das GHL-Controlcenter in der passenden Version. Wir sind außerdem schon bei Firmware 6.19 angelangt.

Joe_43
03.10.2015, 17:39
Hallo Jens,

Danke für dein Feedback.

So oder so ähnlich habe ich mir das fast gedacht. Wäre eben nur schön gewesen, wenn man seitens GHL vorher darauf hinweist. Beim Wechsel von der 4er auf die 5er hat man dies ja auch getan.

Was nun tun? Einen Werksreset machen? Schmeißt es mir dann alles - also auch die aktuelle FW Version - auf den Auslieferzustand wieder herunter???

Die FW 6.18 war leider im Downloadbereich nicht zu finden, sondern eben nur 6.14.

Mit der Dosierung konnte ich Dank eines Threads hier inzwischen selbst lösen.

Gunther
03.10.2015, 21:10
Die FW 6.18 war leider im Downloadbereich nicht zu finden, sondern eben nur 6.14.

Die Firmware ist seit einiger Zeit (genauer: seit 6.15) Bestandteil des GHL ControlCenter-Downloads bzw. wird bei der Installation in ein Unterverzeichnis kopiert und steht dem GHL CC zur Verfügung

Joe_43
04.10.2015, 17:44
Gut, das muss man auch erstmal wissen.

Nachdem jetzt aber fast alles bis auf den einen Schaltsteckdosenplatz alles läuft und ich ohne Notflashen noch nie ein Update hinbekommen habe, bin ich ehrlich nicht geneigt, hier nochmals etwas anzufassen. Das Update habe ich ohnehin nur gemacht, weil die 5.14er bei er Behandlung der Niveausensoren fehlerbehaftet war.

Noch ein Wort zur Dosierung. Da beim Menue Dosierung keine Möglichkeit besteht, eine Progi zu hinterlegen, bin ich angehalten, diese an die Schaltsteckdose direkt anzulegen. Dass hier - obwohl Digital - nicht mal eine Rückmeldung an den Füllstand kommt, finde ich schon etwas schwach. Sollte eingentlich progammierungstechnisch kein Problem sein.

AQUA-IT
05.10.2015, 10:13
Weiss noch nicht ob es schon in der 6.14 drin war. Aber ich kann den Füllstand bei mir eingeben und den derzeitigen auch sehen. Also vielleicht mal die neuste Firmware 6.19 drauf machen. Wir reden hier immer von alten Sachen die schon längt in der aktuellen Firmware drin sind. Die 6.14 ist schon 8 Monate alt. Das Leben geht weiter und die Entwicklung des Profilux auch....

Ich zitiere mal... zu dem Menüpunkt Dosierpumpen aus dem Proggrammierhandbuch ab der 6.15 Firmware

Diese Funktionen sind nur über GHL Control Center oder Web-Interface nutzbar:
Die Dosierpumpensteuerung verfügt über eine Füllstandüberwachung, bei Aktivität der Pumpe berechnet ProfiLux den
neuen Füllstand. Hierfür sind die Kapazität des Behälters sowie die Minimalmenge einzugeben. Wenn
Alarm bei Unterschreitung aktiviert wird gibt ProfiLux entsprechend einen Alarm aus. Vor einem Alarm wird
zuerst eine Warnung ausgegeben.

Guckst Du hier...

https://www.aquariumcomputer.com/images/Produktbilder/Doser2_Endgerte.png

Joe_43
05.10.2015, 11:01
Hallo Jens,

also in der 6.14 scheint dies ja grundsätzlich zu gehen. Einen Füllstand habe ich schon zuweisen können.

Nur wird hier eben nur abgebucht, wenn ich aus dem Dosierungsmenue heraus die Pumpe "bediene".

Da ich aber aufsalze in Abhängigkeit vom Leitwert + ein Salzstoß beim WW kann ich dies nur mit einer Progi lösen. Beim Dosierungsmenue kann ich aber offenbar keine Progi hinterlegen, sondern nur an der Steckdose (bei mir Nr. 26) selbst.

Insofern wäre es programmierungstechnisch viel eleganter gewesen, dass, sobald die für die Dosierpumpe zugewiesene Steckdose läuft, von dieser Steckdose direkt je nach Kalibrierung auch im Dosierungsmenue abgebucht wird.

Denn auch wenn ich im Dosierungsmenue man. oder automatisch pumpen lasse, wird ja auch meine Steckdose (mit Nr. 26) angesprochen.

Hoffe ich konnte rüberbringen, was ich meine.

AQUA-IT
05.10.2015, 13:11
Ja jetzt habe ich begriffen was Du meinst... nein das ist seitens GHL derzeit noch nicht unterstützt.

Joe_43
05.10.2015, 13:17
Schön, dass meine Botschaft angekommen ist. :o

Sicherlich stimmst Du mir zu, dass sinnvoller gewesen wäre, wenn die Laufzeit der Steckdose hätte abgegriffen und dann weiterverarbeitet hätte? Ist ja egal von wo aus oderr über welchem Wege ich die Steckdose ansteuere.

Joe_43
05.10.2015, 13:19
Hast Du jetzt noch eine Idee, wie ich meine 4 Analog Schalterleiste resetet bekomme?