View Full Version : Temperaturregelung Unterschreitung U min.
kompacher
02.08.2015, 17:26
Liebes Support-Team,
ich habe heute meinen PropellerControl-2.1 in Betrieb genommen und musste leider feststellen, dass der ProfiLux 3.1.T die konfigurierte Ausgangsspannung unterschreitet. Wie im angehängten Bild ersichtlich, habe ich U min. auf 4 Volt konfiguriert. Trotzdem liefert der ProfiLux einen Spannung von 3,5 Volt und die an den PropellerControl angeschlossenen Lüfter drehen sich, obwohl die Solltemperatur unterschritten ist.
7695
Bitte um Hilfestellung.
Liebe Grüße,
Georg
Wie ist denn die Hysterese und die 1-10V max..bei... eingestellt?
Hysterese:
Programierhandbuch 2.6 Hysterese
2.18 1-10 V max. bei …:
Mit dieser Einstellung legen Sie fest bei welcher Temperaturabweichung eine zugeordnete 1-10 V-Schnittstelle (z.B.
für PTC oder PropellerBreeze) die maximale Ausgangsspannung haben soll. Das angeschlossene Gerät hat dann bei
dieser Temperaturabweichung die maximale Leistung. Einstellbar sind Werte zwischen 0,2 °C und 10 °C.
kompacher
02.08.2015, 19:41
Hallo,
Hysterese: 0,20 °C
1-10V max be Abweichung um: 2,0 °C
7696
Liebe Grüße,
Georg
Matthias
04.08.2015, 08:22
PropellerControl ist ausgelegt für 1-10V, bitte Umin auf 1V stellen
was hier passiert ist: 0% Regelausgang (bedeutet: Temp stimmt) wird 4V zugeordnet
so weit so gut
aber: wird Regelausgang "negativ" (Temp unterschritten) wird die Spannung reduziert, hier 3,5V, also unter 4V
wir werden in einer der nächsten ProfiLux-FW das abfangen
bis dahin: Umin auf 1V oder 0V
Hallo,
leider besteht das Problem bei der Firmware 6.43 immer noch.
Wenn ich die 1-10V Schnittstelle mit der Temperatur1 verknüpfe (Regelausgang) kommt es sogar in der Anzeige der ausgegebenen Spannung auf Minus Werte (bis angeblich -10V), was aber technisch nur 0V sein können.
Die U min kommt nicht zum tragen (reduziert nur den angeblichen Ausgabewert). Bei gleicher Ist und Soll Temperatur werden 0V ausgegeben. Die eingestellte U min stellt sich nicht ein, damit der Lüfter gerade Anläuft um Feuchtigkeit auszuschließen.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.