PDA

View Full Version : Licht geht bei Wartung 2-4 aus



eiche2001de
18.06.2015, 10:14
Hallo,

seit ich die Mitras LB habe geht immer das licht bei Wartung 2-4 aus nur bei Wartung 1 bleibt es an.
Das Licht geht auch aus wenn in der Wartung nichts aktiv ist, also einfach eine leere Wartung und dann
die Wartung starten und schon ist das Licht aus.

Artur
18.06.2015, 13:05
Hallo,

wir konnten diesbezüglich keine Probleme feststellen.
Könnten Sie bitte ein paar Screenshots Ihrer Einstellungen posten und noch sagen welche Firmware, ProfiLux und PC Software Version Sie verwenden.

eiche2001de
18.06.2015, 13:18
Profilux 3 ex mit FW 6.15 und ProfiluxControl 6.0.6.0

Das Licht bleibt nur bei Wartung 1 an. Bei W2 geht das Licht aus obwohl nichts drin steht, habe zu testzwecken alles entfernt.
Bei W3 geht auch das Licht aus obwohl nur Steckdose 1 = Abschäumer Schalten soll.


759675957594

Artur
18.06.2015, 13:23
Bitte verwenden Sie das GHL Control Center anstatt das ProfiLuxControl.
Das ProfiLuxControl unterstützt nur Firmware bis 6.05, für die Firmware Version 6.15 sollten Sie das GHL Control Center verwenden.
Sie finden das GHL Control Center im Download Bereich: https://aquariumcomputer.com/de-DE/ghldownloads

eiche2001de
18.06.2015, 13:39
habe das GHL Control Center genommen und da taucht bei Wartung die Mitras LB auf, dies war bei Wartung 2-4 als aktiv gesetzt.
Nach dem ändern funktioniert jetzt alles so wie es sollte. Besten dank.....