PDA

View Full Version : Strömungspumpen steuern abwechselt schalten über Zeitschaltuhr oder Logik



Chiller009
21.05.2015, 21:11
Hallo Leutz :)

Soweit läuft meine Anlage ich habe aber kein plan wie ich meine Strömungspumpen steuern soll.

Setup: Maxspect ist auf S4 (Zur zeit permanent)

Weiter sind noch 2 Tunze Boxen über Tunze1/2 und PL-Y angeschlossen.

Netzteil für Tunzebox hängt an S7 (Zur Zeit immer auf aus)

Jetzt die eigentliche Frage: Wie kann ich die Maxspect und die Tunzeboxen aller 30-60min im wechsel laufen lassen.
Mit der ZeitschaltUhr ist es machbar aber dort sind nur 8 schaltungen möglich.
Ich seh da echt nicht durch und zum schluss ist es bestimmt ne Kleinigkeit.

Hoffe mir kann einer ne Info geben.

Salzige Grüße :) Norman

Gunther
21.05.2015, 21:22
Mit der ZeitschaltUhr ist es machbar aber dort sind nur 8 schaltungen möglich.

Das stimmt so nicht. Wenn Du die Zeitschaltuhr auf "zyklisch" stellst, kannst Du Deinen Wunsch realisieren.

Die Zeiten dabei einfach alle auf 3600s für 60min oder 1800s für 30min stellen.

Danach musst Du S4 und S7 noch auf die gerade programmierte Zeitschaltuhr stellen und eine der beiden Steckdosen invertieren.

Chiller009
21.05.2015, 21:58
Danke Gunther !

ich habs mir fast gedacht. kleiner Denkfehler mit der Invertierung und die 1800s hatte ich auch schon drin stehen.
Immer wenn ich das Prog. auf mach überrennt es einen erstmal :)
ist halt so wenns neu ist. ging mir bei ner S7 steuerung letztens nicht anders. :)

Danke an Dich und an das Top Forum.

Gruß Norman