    Danke für den Tipp, aber das hat leider nichts gebracht. Warum sollte es auch. Können sie mir denn sagen, ob in der Schaltleiste Funkenlöschkreise verbaut sind?

  2. #2
    Join Date
    09.11.2017
    Posts
    1,476

    Default

    Im Schaltkreis ist ein Varistor, aber darüber sollte kein signifikanter Strom fließen.
    Sind denn auch die 1-10V-Schnittstellen bei 0V oder kann es sein, dass die Lampen durch die 1-10V-Schnittstellen nachts noch leicht leuchten?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    21.03.2013
    Posts
    9

    Default

    Vielen Dank für die Antwort. An den 10v-Schnittstellen liegt es leider auch nicht, ich kann die Verbindung trennen, und es glimmt weiter. Ich habe jetzt aber Folgendes festgestellt: wenn ich den Erdleiter im Stecker, der in die Schaltleiste kommt, isoliere, glimmt nichts mehr. Das ist natürlich in puncto Sicherheit keine gute Idee, aber vielleicht hilft es zur Lösungsfindung?

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Sind denn deine Hauptsteckdosen "korrekt" geerdet? Man ging früher oft hin, und den Nullleiter der Steckdose auf Erde gelegt. Das muss aber nicht unbedingt an der Steckdose sein, wo du deine Schaltleiste eingesteckt hast, das kann irgendwo im Stromkreis gemacht worden sein. Theoretisch kannst du den Erdleiter isolieren, oder abklemmen, und damit du Sicherheit hast, einen FI in die Steckdose für die Schaltleiste stecken. Die Geräte nach der Steckdose sollte ja die aktuellen Normen mit Erdleiter erfüllen. Korrekterweise sollte dies ein Elektriker aber zuvor einmal im gesamten durchmessen.

    Gruss Pit