Hallo,
habe heute eine STDL 4-4 bekommen und möchte diese an meine Powerbar 6-6 anschließen, kann ich dies im laufenden Betrieb machen oder sollte ich besser den Profilux ausschalte ?
Hallo,
habe heute eine STDL 4-4 bekommen und möchte diese an meine Powerbar 6-6 anschließen, kann ich dies im laufenden Betrieb machen oder sollte ich besser den Profilux ausschalte ?
Grüße
Tino
Falls Du die STDL 4-4 an den 2.Anschluss der Powerbar 6-6 anschließen willst: Das geht nicht!
Die STDL 4-4 darf nur an S1S4 oder S5S8 angeschlossen werden und benötigt diesen Anschluss exklusiv.
Dieser Anschluss darf dabei nicht auf "digital" stehen (wie es für die Powerbar erforderlich ist)
Ein Betrieb in Reihe mit anderen Steckdosenleisten ist nicht möglich.
Habe jetzt an S1S4 die Powerbar und an S5S8 den Eheim Controller. Stecke ich die STDL 4-4 an S5S8 und schalte digital ab, das würde aber gehen ?
Kann ich den den Eheim Controller an die Powerbar anschließen ?
Grüße
Tino
der eheim controller ist nur an RS232 schnittstelle anschliessbar und nicht an der powerbar.
es wäre ratsam die bediehnungsanleitung zu lesen und zu verstehen.
Speed.01,
da hast du unrecht, habe den Eheim Controller an S5S8.
Grüße
Tino
Ist natürlich Quatsch, ich muss mich entschuldigen, du hast recht.
An S5S8 habe ich den Doser hängen und nicht den Eheim Controller.
Aber wie kann ich den jetzt die STDL 4-4 anschließen?
Grüße
Tino
Habe gerade einen älteren Beitrag im Bereich Dosieren gefunden, in dem beschrieben wird wie Doser unit 3 an der Powerbar 6-6 angeschlossen wird.
Dort heißt es das ich die Doser Unit zuerst ohne Powerbar einstecken soll, um den Pumpen die Steckdosennummer zuzuweisen und dann die Dosing Unit an der Powerbar anschließen.
Ist damit gemeint, das ich die Dosing Unit zuerst an S1S4 anschließe, steckdosennummer zuweise und dann wieder die Powerbar an S1S4 anschließe und die Dosing Unit an die Powerbar?
Grüße
Tino
Genau so wird es gemachtIst damit gemeint, das ich die Dosing Unit zuerst an S1S4 anschließe, steckdosennummer zuweise und dann wieder die Powerbar an S1S4 anschließe und die Dosing Unit an die Powerbar?
Danach bei S5S8 das Häkchen bei digital rausnehmen und die Steckdosenleiste STDL 4-4 anschliessen.
Die Leiste sollte dann auf Steckdose 25-28 reagieren.
Last edited by Gunther; 27.10.2016 at 20:24.
Danke, werde es am Wochenende anschließen.
Grüße
Tino
Habe die Dosing Unit nun an der Powerbar angeschlossen, läuft einwandfrei.
Die STDL 4-4 Funktioniert leider nicht wie vorgesehen, hier leuchtet nur an der zweiten Steckdose das Lämpchen,
da ist auch Strom drauf, ich kann sie aber nicht steuern. Und die anderen Steckdosen lassen sich auch nicht Ansteuern.
Die Powerbar 6-6 kann ich unter System Eigenschaften als Steckdosenleiste sehen, die STDL nicht.
Ist die STDL 4-4 defekt oder habe ich etwas vergessen?
Grüße
Tino