Hallo Ihr,

ich habe am Wochenende einen unfreiwilligen Test mit meiner Temperatursteuerung machen müssen.
Ich verwende einen Profilux II Plus eX mit Propeller Control. Solltemperatur 25°C, 100% des Propeller Control bei 2° Übertemperatur, Abschaltung Licht (HQI) bei 3° Übertemperatur.
Bisher regelt der Propeller Control auch schön hoch in Abhängigkeit von der Übertemperatur.

Ich habe meine Sensoren (Temp, PH, Leitwert) gereinigt, indem ich diese ohne Trennung vom PL einfach in ein Glas mit 38°heisem Wasser mit Zitronensäure gesteckt habe. Angezeigte Temperatur des PL eben diese 38°C.
Das Licht ging korrekterweise sofort aus, aber der Propeller Control regelte die Drehzahl des PropellerBreeze auf 0!!!! Erst, als nach einer Weile die Temperatur anscheinend etwas abgesunken war, drehten sich die Lüfter wieder.
Was kann die Ursache für die Abschaltung der Lüfter gewesen sein?
Trotz Abschaltung des Lichtes hätten diese doch weiter mit 100% laufen müssen.
Die Lüfter sind nicht an einer schaltbaren Steckdose angeschlossen, sondern werden nur durch den Propeller Control geregelt

Bisher liefen die Lüfter nie auf 100%, kann es sein, das nach 100% wieder 0% kommt. Firmware ist zwar nur die 4.07, diesbezüglich habe ich aber keine Infos im Changelog der 4.08 gefunden, dürfte also egal sein.