Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: komplett überfordert Profilux 3.1N ex Expansionsbox...

  1. #11
    Join Date
    13.12.2013
    Location
    Fürth
    Posts
    217

    Default

    Also, wenn sie nichtmal erkannt werden (auch nicht unter System->PAB), dann muss es ja fast an der Leitung liegen - Vorausgesetzt die ExBox und die zweite Leiste sind in Takt!

  2. #12
    Join Date
    23.05.2014
    Location
    Horb Am Neckar, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
    Posts
    38

    Default

    so, neuer stand

    fehler vermutlich gefunden.
    nachdem ich nun völlig umsonst kabel getauscht habe, gefühlte 20000mal die box resetet habe und alle möglichen und unmöglichen verbindungen geprüft habe, scheint der fehler in der weiterleitung des pab signals an der steckdosenleiste zu liegen.
    an der ersten dose kam das signal zwar an, es wird aber offensichtlich nicht weitergeleitet.
    lösung des problems, die steckdosen leiste als letzte in die reihe gehängt, jetzt funktioniert es erstmal wieder.
    kommt ein solcher defekt öfter vor? an was kann es liegen, das eine schlichte weiterleitung des signalweges über nacht den geist aufgibt?

    trozdem erstmal vielen dank, an die helfenden
    gruß sebastian

  3. #13
    Join Date
    13.12.2013
    Location
    Fürth
    Posts
    217

    Default

    Hallo Sebastian,

    wenn du alle anderen Ursachen ausschließen kannst, dan handelt es sich vermutlich um einen Defekt der Steckdosenleiste - Das ist zwar schade, allerding kann soetwas im Rahmen einer industriellen Fertigung leider nie ausgeschlossen werden.

    An deiner Stelle würde ich von meinem Widerrufsrecht gebrauch machen und die Leiste bei deinem Händer umtauschen.

  4. #14
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Die Powerbars - wie auch alle anderen Produkte - werden zu 100% funktionsgeprüft bevor sie das Haus verlassen.
    Das heißt hier auch BEIDE PAB-Ports.

    Evtl. ist eine der Buchsen mechanisch beschädigt worden. Hatten wir auch schon in der Vergangenheit dass jemand ein 6fach-Western-Stecker in die 8fach-Buchse gesteckt hat.
    Oder starkes seitliches Ziehen am Stecker kann die Lötstellen beschädigen. Sind nur Beispiele diverser Möglichkeiten die Buchse zu beschädigen.

    Ist aber alles Spekulation. Klarheit bringt nur eine Untersuchung bei uns im Haus.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •