    Hallo alle miteinander!

    Ich besitze nun schon seit ca. 'nem halben meinen Profilux 3 mit dem Ledcontrol4 V-2. Ledleuchte ist Eigenbau mit ca.50W; (alle Ports belegt) und einem Netzteil 5A 12W. Nachdem ich neulich eine zusätzliche Led-Lampe (ca.3-4W weißes Mondlicht) am L3-Port anschließen wollte, ist dieser Port sozusagen: hinüber....
    Allerdings ist das Problem, daß die Leuchte konstant auf 100% ist, sozusagen Dauerstrom erhält und sich nicht mehr runterdimmen läßt. an den anderen Ports funktioniert alles noch. Habe den LedControl auch meinem Schwager gezeigt, der ist Elektrotechniker, der hat ihn aufgeschraubt und die Lötstellen kontrolliert. Leider Fehlanzeige. Daraufhin habe ich den LedControl nochmals neu programiert,die L-Ports zwischen Profilux und Ledcontrol vertauscht.... leider auch Fehlanzeige. L3-Port des Ledcontrol leuchtet weiterhin mit 100%...
    Hat von Euch jemand einen Lösungsvorschlag? ...außer nen neuen Ledcontrol

    Vielen Dank im Voraus!

    Schöne Grüße aus
    South Tyrol
    basSman

  2. #2
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Hi basSman,
    ein paar mehr Details und vor allem ein paar Sreenshots sollten helfen ...
    > welche FW ist drauf
    > welche Software nutzt du (PLC/ GHL CC)
    > Sreenshot´s
    + 1-10V Schnittstelle
    + ggf. Beleuchtung 1-x

    .. so ist es schwer und man kann nur ins "blaue raten :-)"

    MfG

    AjakAndi

  3. #3
    Join Date
    06.03.2014
    Posts
    3

    Default

    Hi AjakAndi!

    Vielen Dank erstmal für die rasche Antwort.

    Ich besitze den Profilux 3.1A mit der Firmware 6.05 mit dem Ledcontrol4 V2
    Software verwende ich die Ghl ProfiluxControl
    Leuchte war ursprünglich die Aquastyl Lumlight 675mm mit 16Watt.
    Da zuviele Leds mit der Zeit ausgefallen sind, bin ich auf Eigenbau umgestiegen:
    Smd 5050 wasserfest 12Watt/12 Volt pro Meter.
    Ich verwende 3xKaltweiß 700mm und 1xRGB 700mm

    Was mir komisch vorkommt ist, daß der "defekte" Port L3 am Ledcontrol auch nach Entfernen der Zuleitung zum Profiluxcomputer leuchtet. Die anderen 3 Ports gehen aus, sobald der Kontakt unterbrochen wird (hab ich gestern getestet).
    Ich hoffe, daß das genug Infos sind.
    Danke schonmal für die Antwort!

    Schöne Grüße aus South Tyrol
    basSman

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Wurden hier evtl. die max. zulässigen 5A überschritten?

    Im Zweifelsfall können Sie das LED-Control4 zur Überprüfung einsenden, hierzu bitte direkt Kontakt mit GHL aufnehmen.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •