    Hallo,
    ich habe an meinem Profilux Plus II einen PH-Sensor installiert. Die CO2-Steuerung läuft über die programmierbare Steckdose. Ist es möglich, die CO2-Zuhr in Abhängigkeit des PH-Wertes zu steuern? Mein PH-Wert ist derzeit bei 7,38 und ich würde ihn gerne auf 7,0 senken.
    Für Antworten bin ich dankbar.
    Viele Grüße Jane

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Ja dafür die entsprechende Steckdose auf "ph-Wert 1 abwärts regeln" einstellen und den pH-Wert auf 7,0 einstellen. Und natürlich die Blasenzahl so einstellen das ein Wert von 7.0 auch erreicht werden kann.
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    13.05.2012
    Posts
    5

    Default

    Vielen Dank für die Rückmeldung, es hat funktioniert!