    Guten Tag,

    habe 2 Fragen zur Einstellung des Outdoor.

    1.

    Wenn die PH Alarmfunktion aktiviert wird, ist eine Einstellung nur ab einem PH Wert ab 0,50 möglich. Ist auch ein Wert unter 0,50 einzustellen. Die Alarmfunktion schaltet die Dosierpumpe bei einem Differenzwert unter PH 0,50 ab. Was auch völlig OK ist. Allerdings schaltet die Alarmfunktion auch bei einem Wert über 0,50 die Dosierung ab. Bei eingestellter Abwärtsdosierung sollte ein Abschalten der Dosierung nur bei einem PH Wert der unter dem Sollwert liegt, abgeschaltet werden.

    2.

    Bei Ausfall der Teichwasserumwälzpumpe würden bei gerade erfolgter Dosierung nach der eingestellten Wartezeit weitere Dosierung erfolgen, da der PH Wert auf einem Punkt steht der eine Dosierung anfordert. Wie kann bei Ausfall oder Stillstand der Pumpe eine weitere Dosierung verhindert werden?

    Für eine Antwort zu meinen Fragen bedanke ich mich bereits jetzt.

    Herzlichen Gruß
    Rich

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    der Bereichs-Alarm schaltet aus Sicherheitsgründen immer in beiden Fällen ab, das kann leider nicht umgestellt werden
    zu 2
    da haben wir 2 Ansätze: zum Einen denken wir an einen Strömungsmesser, zum Anderen wird es eine maximale Einschaltzeit pro Schaltsteckdose bzw. Pumpe pro Tage geben

  3. #3
    Join Date
    21.05.2009
    Posts
    79

    Default

    Hallo Matthias,

    zu 1 - hab ich mir fast gedacht.
    zu 2 - ein IFM Strömungsmesser wäre das woran Du denkst.
    wie wäre dieser mit dem Outdoor zu koppeln bzw. wie wäre
    dies technisch zu lösen.


    Gruß Rich

  4. #4
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    der Strömungsmesser kommt an einen Pegeleingang - damit ist kein extra Eingang notwendig

  5. #5
    Join Date
    21.05.2009
    Posts
    79

    Default

    Hallo Matthias,

    ist für den Outdoor ein bestimmter Strömungsmesser vorzuziehen?

    Gruß Rich

  6. #6
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    wir werden einen anbieten - plug & play

  7. #7
    Join Date
    21.05.2009
    Posts
    79

    Default



    Das wäre ja einsame Spitze! Alles aus einer Hand.

    Mit dieser Ausstattung ist der Profilux II OUTDOOR für mich
    der Controller für den Koiteich!
    Die Angst vor einer weiteren SS Dosierung bei Pumpenausfall
    gehört dann hiermit der Vergangenheit an. Ein Gerät das alle
    Wünsche erfüllt. Was will man mehr.

    Gruß Rich