Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Problem Anschluss Temperatursonde Profilux Plus 2

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Bei 37.9° wird anhauchen wohl nicht viel bringen. Du kannst sie aber in ein Glas kaltes Wasser stellen. Es wäre so oder so interessant einmal ausserhalb des Beckens zu messen. Der von dir beschriebene Wert ist in der Nähe der des anzeigbaren Maximalwertes. Das könnte schon auf einen Defekt, von was auch immer hindeuten. Welche Firmware hat denn dein Profilux, hast du ihn schon einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Versuchen kannst du noch die Firmware erneut aufzuspielen, oder ein Notfallupdate zu machen, sollte das normale Update nicht möglich sein.

    Gruss Pit

  2. #2
    Join Date
    20.10.2010
    Location
    Luzern
    Posts
    46

    Default

    Hoi Pit

    Stimmt. Anhauchen ist bei der Anzeige wohl zwecklos...
    Hatte ihn gestern aber auch schonmal in heisses Wasser getaucht und heute kurz an die Luft gehalten.
    Ich nehme an dass er an der Luft auch misst!?

    Das mit dem Update oder den Werkseinstellungen habe ich am we auch überlegt aber ich habe echt Angst dass es dann alles zerschiesst was ich programmiert habe.
    Es hat mich über die Jahre soviel Zeit und noch mehr Nerven gekostet bis alles lief wie es soll nur halt diese besch... Sonde nicht...
    Ich weiss, dass man ein Backup machen kann aber ich traue dem ganzen Computer nicht.
    Ich finde den so anwenderunfreundlich da wollte ich kein Risiko eingehen.
    Oder gibt's da nichts zu befürchten?

    Schönen Gruss
    Maike

  3. #3
    Join Date
    20.10.2010
    Location
    Luzern
    Posts
    46

    Default

    Wie schnell reagiert er denn wenn sich die Temperatur ändert? Innerhalb von Sekunden ohne neu zu laden?

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Ein paar Sekunden muss man schon warten. Heisses Wasser funktioniert nicht, da diese Temperatur ausserhalb des Messbreiches des Profilux liegt. Also kaltes Leitungswasser nehmen. Was hat der Profilux denn beim heissen Wasser angezeigt **** o.ä.
    Du musst die Einstellungen, wie auch die Sensordaten separat sichern, dann funktioniert auch im Regelfall das Wiederherstellen.
    Wie sind denn die ADC-Werte (Profilux Control_Temperatur). Bist du dir sicher, dass die Sonde richtig eingesteckt ist? Haben sich die ACD Werte geändert, als du den Test mit "Verlängerung" gemacht hast? Wenn du eine neue Sonde hast, müssten in einem Beiblatt die notwendigen ADC Werte dabei gewesen sein. Diese müssen dann eingetragen werden, und die neuen Einstellungen an de Profilux übertragen werden.
    Gruss Pit
    Last edited by PIWAWT; 03.08.2023 at 05:46.

  5. #5
    Join Date
    20.10.2010
    Location
    Luzern
    Posts
    46

    Default

    Guten Morgen

    So, ich habe mich jetzt mal an die Werkseinstellungen gewagt und es hat funktioniert.
    Mega!
    Vielleicht haben ja die beiden anderen Sonden doch auch funktioniert?
    Ps: selbst bei der neuen Sonde waren keine ADC Werte dabei.
    Eigentlich echt komisch aber das liest man ja öfter.
    Und ich wusste, dass da welche dabei sein sollten da ich das Problem vorab schon mir einer gebrauchten Sonde hatte und mich durch die Foren gelesen habe...

    Aber nun funktioniert es!
    Danke vielmals!

    Nun hab ich aber das Problem, dass der Lüfter nicht anspringt.
    Zum testen habe ich eine Wunschtemperatur von 18 Grad angegeben, der Alarm ist aktiviert, das scheint also zu funktionieren.
    Aber die Steckdose mit dem Lüfter springt nicht an.
    Die Steckdose ist die richtige, zumindest springt diese über die Zeitschaltuhrfunktion an wenn ich dort etwas eingebe. Aber über "Temperatur 1 Kühlung" nicht.
    Hast du dazu zufällig auch einen Tipp für mich?

    Schönen Gruss
    Maike

  6. #6
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Da gibt es natürlich mehrere Stellschrauben, von der Hystereseeinstellung bis zu Kühlungseinstellung über den Regler Betriebsmodus. Auch in Kombination mit z.B. Zeitschaltuhr ect. könnten Fehlerquellen liegen.
    Hast du einen Screenshot deiner Temperatureinstellungen?

    Gruss Pit

  7. #7
    Join Date
    20.10.2010
    Location
    Luzern
    Posts
    46

    Default

    Hallo Pit

    Du bist echt Klasse!
    Danke für deine Hilfe.

    Ich habe noch nichts sinnvolles eingestellt da ich versuche das ganze erst einmal überhaupt zum laufen zu bringen und zu verstehen.
    Meine aktuelle Temperatur liegt bei 26,4 Grad.
    Grundsätzlich fände ich es gut wenn er bei 27.5 Grad kühlen würde.

    Zum testen habe ich schon verschiedene Sollwerte, bis runter auf 10 Grad eingestellt aber der Ventilator springt nicht an.

    Was für Werte wären denn sinnvoll?

    Ps: wenn ich den Lüfter bei den Schaltsteckdosen "investiere" springt er an...

    Schönen Gruss
    Maike

  8. #8
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hier ein Beispiel anhand meiner Einstellungen. Deine gewünschte Temperatur passt du dann endsprechend an. "Invertieren" Wenn du 10° einstellst ist es klar, wenn du bei den Schaltsteckdosen "Kühlen" eingestellt hast. Aber du weisst jetzt zumindest dass die Verbindung funktioniert. Schaltsteckdose X_Temperatur 1_Kühlen ist die korrekte Einstellung. Hysterese ist der max abweichende Wert zu gewünschten Solltemperatur nach oben, oder nach unten. Wenn dieser Wert erreicht ist, erfolgt die Schaltung. Die Hysterese verhindert häufiges schalten, ohne irgendeinen Nutzen. Bei einer theoretischen Hysterese von 0 hättest du dauerhafte Schaltungen (EIN/AUS). Das darf nicht sein.
    Bild_2023-08-04_152436761.jpg

    Gruss Pit
    PS: Zweipunktregler ist korrekt

  9. #9
    Join Date
    20.10.2010
    Location
    Luzern
    Posts
    46

    Default

    Ah, glaube jetzt hab ich's grob (mit noch nicht genauen Zahlen):

    Der entsprechenden Steckdose ist Temperatur 1 "kühlen" zugewiesen, NICHT invertiert

    Die Temperatur probehalber auf 20 Grad damit ich sehe obs funktioniert...

    Kühldifferenz etc noch nichts sinnvolles eingegeben.

    ABER:
    "Betriebsmosus Regler" auf "Zweipunktregler" eingestellt, stand bisher immer auf "aus".
    Und ich glaube das hat geholfen, danke für den Tipp!
    Ist "Zweipunktregler" richtig, wenn ich nur eine Kühlung über die Steckdose steuern möchte?
    Oder eher eine andere Einstellung?

    Was für eine Hysterese, Kühldifferenz und 1-10 Volt Abweichung wäre sinnvoll?

    Schönen Gruss
    Maike

  10. #10
    Join Date
    20.10.2010
    Location
    Luzern
    Posts
    46

    Default

    Habe jetzt mal Sollwert 26, Kühldifferenz 1.5 (damit er bei 27.5 anfängt zu kühlen) und eine Hysterese von 0.15 eingestellt.
    Glaube das passt, oder?

    1-10 V Abweichung ist bei 0.2, was auch immer das bedeutet...