Soll = 8,2
Ist = 8,4
Regeldifferenz = +0,2
Änderung bei 1°dKH = 25% -> Änderung bei 0,2°dKH = 25% * (0,2/1) = 5% - sehr gering
Entspricht exakt dem berechneten Wert, der in der Tabelle zu sehen ist
Limits sind bei 15%, die greifen also noch nicht
ALSO:
- Berechnung anhand der eingestellten Parameter korrekt
LÖSUNG:
a) Änderung bei 1°dKH erhöhen, damit Regler mehr Einfluss hat, würde z.B. auf 50% stellen, Limits scheinen OK, ggfs. noch etwas erhöhen
b) Grunddosierung der KH Pumpe soll bereits so gut passen wie möglich damit Regler nur noch gering nachjustieren muss -> die tägliche "normale" Dosiermenge etwas reduzieren
Für die Regelungsexperten:
Dies ist ein P-Regler. Wie man weiß, benötigt ein P-Regler stets eine Regeldifferenz um Output zu erzeugen. Daher: Soll und Ist sollen bereits gut passen ohne dass Regler viel nachregeln muss
Dies ist ABSICHTLICH kein PI-Regler. Der Proportional-Anteil kann schnell zu Problemen führen (Schwingung, Windup, etc.). Also nichts mit "tiefer ziehen". Das wäre zu riskant, insbesondere bei Fehlfunktionen.