Results 1 to 7 of 7

Thread: zwei Mitras-LB-Splitter am ProfiLux 4

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Join Date
    17.08.2016
    Location
    Berlin
    Posts
    276

    Default zwei Mitras-LB-Splitter am ProfiLux 4

    Hallo, wenn ihr mehr wie ein Mitras-LB-Splitter (PL-1048) am ProfiLux 4 anschließen wollt, nicht einfach wie oft im Forum vorgeschlagen ein Y-Adapter zum verbinden der Mitras-LB-Cable-RJ45 (PL-1065) nehmen.
    Ihr schaltet die Netzteile am den Mitras-LB-Splitter parallel.
    Wenn eines vom Strom getrennt wird, oder defekt ist, werden die Mitras an diesem Splitter über das Mitras-LB-Cable-RJ45 vom anderen Netzteil versorgt. Entweder schmort der Y-Adapter oder das Kabel....

    Das Mitras-LB-Cable-RJ45 hat drei Adern.
    Braun +24V vom Splitter-Netzteil,
    Schwarz Steuersignal vom ProfiLux 4 und
    Blau Minus.

    Ich habe jetzt von beiden Mitras-LB-Cable-RJ45 die RJ45 Stecker abgeschnitten. Dann die drei blauen Adern verbunden sowie die drei schwarzen Adern. Und Braun nur vom RJ45 Stecker mit einem Mitras-LB-Cable-RJ45.
    Funktioniert, alle Mitras Lightbar 2 an beiden Splittern werden werden vom ProfiLux 4 gesteuert.
    Und wenn ein Netzteil vom Strom getrennt wird, leuchten auch die an diesem Splitter angeschlossenen Lightbars nicht mehr.
    Das ganze nutzte ich jetzt um in den Beleuchtungspausen einige Lightbars abzuschalten. z.B. Mondlicht und Dämmerung nur mit zwei Lightbars.
    Michael
    Last edited by MiMatthies; 26.11.2017 at 19:20.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •