Hi Zusammen,
ich wollte heute einen automatischen Wasserwechsel mit 2 Sensoren realisieren. Die Sensoren wurden nicht erkannt. Dann kam mir die Idee, dass dies vielleicht damit zusammenhängt, dass keine aktuelle Firware aufgespielt war.
Gesagt, getan (oder zumindest versucht).
Das Update konnte nicht aufgespielt werden. Der Profilux 3 bleibt dunkel und geht auch nicht mehr an. Auch nach mehrmaligen ein und ausstecken.
Habt ihr eine Idee oder muss der PL3 ins Werk?
Das Aquarium läuft zum Glück auch ohne Steuerung auf einem Notbetrieb.
VG Flo
-
-
Hallo Flo
wie Ray schon geschrieben hat, musst du ein Notfallupdate durchführen. Das richtige Tool zur Anleitung findest du hier. Beachte bitte unbedingt die Anleitung.
Gruss Pit
-
Hi ihr zwei,
Danke für euren Support! Der PL ist nun auf und ist mit dem PC und Strom verbunden. Nun müsste ich die Firmware draufspielen. Wo finde ich die auf meinem PC bzw. wo kann ich diese Downloaden? Im Downloadcenter finde ich die Datei leider nicht.
Vielen Dank, Flo
-
Hallo Flo
Die aktuelle Firmware findest du im Installationsverzeichnis des GHL ControlCenters. Achte darauf, dass die neuste Version installiert ist.
Also bei einem 64bit System unter
C:\Program Files (x86)\GHLControlCenter_V1098\Firmware\ProfiLux 3
Die aktuelle ist die 6.29
Gruss Pit
-
Pit, ganz große Klasse!
Funktioniert wieder, vielen Dank für deine schnelle Unterstützung.
Viele Grüsse, Flo