-
Programierbare Logik geht nicht
Hallo,
ich habe ein Problem mit der Programmierbaren Logik!
Folgendes Sache habe ich eingestellt:
Zeitschaltuhr 1: 7:00 - 11:00
Zeitschaltuhr 4: 11:00 - 22:00
virt. Sensor 5: 26,0°C
Innenfilter an Steckdose 3
So soll es werden:
1. Der Filter soll immer morgens mit der Zeitschaltuhr 1 angehen!
2. Der Innenfilter soll bei zu hoher Temperaur und nur bei einer bestimmten Uhrzeit angehen!
So habe ich es Programmiert:
1. Programmierbare Logik 8: Zeitschaltuhr 4 und (Funktion) Temperatur 5 Kühlung
2. Programmierbare Logik 9: Programmierbare Logik 8 oder (Funktion) Zeitschaltuhr 1
3. Steckdose 3 Programmierbare Logik 9
Vom Programmieren her sollte es so richtig sein, aber der Filter geht nicht an, obwohl das Becken 26,1°C hat! Morgens geht der Filter an...aber nicht bei hoher Temp!
Wo liegt der Fehler?
ProfiLux 3.1N eX FW 6.29
PS.: Hat sich erledigt, nach einen Neustart des ProfiLux geht es!!!
Last edited by GHL_2013; 22.06.2017 at 20:52.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks