    Default Nachfüllwasser aus Osmosetank regeln

    Hallo miteinander,

    ich habe eine ich denke mal ganz simple Frage , da ich aber jetzt erst mit dem Profilux angefangen habe weiß ich noch nicht wirklich Bescheid

    Für mein Osmosewasser habe ich einer extra Wassertank . In meinem TB habe ich einen optischen Sensor der die Förderpumpe im Wassertank ansteuert zum Nachfüllen . Soweit klar .
    Nun möchte ich wenn der Wassertank leer ist automatisch das die Osmoseanlage über ein Magnetventil Wasser nachfüllt bis der Wassertank wieder voll ist . Ich gehe nun davon aus , das ich 2 zusätzliche Sensoren brauche richtig ? Auch eine Erweiterungskarte mit 2 zusätzlichen Niveau Steckplätzen richtig ? Und vor allem wie steuer ich das ganze mit dem Profilux 2

    Danke vorab

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Es gäbe noch eine günstigere Lösung.
    Du bringst am Wassertank einen Sensor an. Dieser soll den max Wasserstand erfassen. Wenn der Wasserstand darunter fällt, öffnet das Magnetventil, bis das max Level wieder erreicht ist.
    Dazu brauchst du dann noch 1 Levelsensor und 1 Y-Kabel
    Im ControlCenter stellst du dann unter "Regelung_Niveau" bei diesem Sensor "Füllstandregelung" ein. Du kannst dort auch einstellen, wie schneller Sensor reagieren soll, und wie lange er max am Stück aktiv sein darf. Bei der Schalteckdose wo das Magnetventil angeschlossen ist wählst du (Wasser füllen (nur Füllstand)" und weist den passenden Sensor (Bsp. 2) aus.

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    08.09.2016
    Posts
    6

    Default

    Danke Pit !

    wie lang kann man den die Verzögerung maximal einstellen ? Ich möchte halt nicht das meine Osmoseanlage ständig ansprinen muss , sondern erst wenn auch einiges aus dem Wassertank raus ist .

    gruss Stefan

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Stefan
    Die max Reaktionszeit beträgt 60 Sekunden, sollte bei PLII auch so sein, kannst du aber versuchen.
    Ich weiss nicht ob dir das reicht, vermutlich eher nicht. Du kannst es aber noch mit der Zeitschaltuhr begrenzen, damit er z.B nur 1x täglich, alle 2 tage usw. prüft, je nachdem wie deine Erfahrung mit dem Verbrauch ist.
    Beim Levelsensor weist du dann die Zeitschaltuhr x zu. Unter Zeitschaltuhr x slellst du dann ein, wann und wie oft geprüft werden soll
    Sonst brauchst du tatsächlich eine Erweiterungskarte und 2 Sensoren
    Beim Niveausensor x stellst du dann Min-Max Steuerung mit Sensor xx ein, bei der zugehörigen Schaltsteckdose "Wasser füllen" dein zugeordneter Sensor 1,2,3,4....


    Gruss Pit

  5. #5
    Join Date
    08.09.2016
    Posts
    6

    Default

    Super Dank ! Ich werde auf die leider teure Lösung gehen . Kannst Du mir evtl. auch sagen on der optische Niveausensor wasserdicht ist. Ich habe den im Technikbecken gedacht , wenn ich die die Rückförderpumpe ausschalte würde der aber "geflutet" . Ich habe mal irgendwann gelesen der könnte das nicht , weil nicht Wasserdicht ?

  6. #6
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Ja, du kannst optische Sensoren bedenkenlos unter Wasser betreiben

    Gruss Pit

  7. #7
    Join Date
    08.09.2016
    Posts
    6

    Default

    Super, Danke !!

  8. #8
    Join Date
    25.01.2017
    Posts
    6

    Default

    Quote Originally Posted by PIWAWT View Post
    Dazu brauchst du dann noch 1 Levelsensor und 1 Y-Kabel
    Gruss Pit
    Hallo,
    braucht man immer ein Y-Kabel?
    Ich habe den Profilux 4 mit dem digitalen Levelsensor und bekomme ihn nicht eingestellt?!? Welcher Sensor ist es dann in der Einstellung
    Danke
    Sausemann

  9. #9
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Sausemann
    Beim PL4 hast du 2 Niveau Eingänge.Wenn du beide frei hast, brauchst du kein Y Kabel. Mit eine Y Kabel, kannst du deine 2 Eingänge mit dem Y Kabel auf 4 erweitern. Level 1&2 sind Lila, Level 3&4 grün. Wenn du ohne Y Kabel arbeitest, benutzt du also Level 1 und Level 3 in der Software

    Gruss Pit