Ich habe einen autom. Wasserwechsel mittels zwei Endschalter. Jetzt möchte ich nach dem erreichen des Endschalters (Wasser voll) das Magnetventil im Ausgang Wasser füllen um eine Zeit "X" noch offen lassen. Wie geht das ??
Ich bitte um Lösung
Ich habe einen autom. Wasserwechsel mittels zwei Endschalter. Jetzt möchte ich nach dem erreichen des Endschalters (Wasser voll) das Magnetventil im Ausgang Wasser füllen um eine Zeit "X" noch offen lassen. Wie geht das ??
Ich bitte um Lösung
Das erreichst du mit der Programmierbaren Logik mit der Funktion "Verzögert aus"in "...sec"
Gruss Pit
hallo Pit
leider nein habe ich schon probiert.
der Befehl Wasser füllen kommt vom autom. WW über dem Schwimmerschalter (unten) dann öffnet das MG-venil und füllt Wasser nach bis der obere Schwim.-Schalter voll meldet und das Mg-Ventil wieder ausschaltet. Diese Ausschalten soll dann "X" sec länger laufen.
Grüße Jürgen
Soll ich Dir mal die Datei schicken ??
Last edited by hslschulz; 31.01.2017 at 16:49.
ein Screenshot der Programmierbaren Logik und der Einstellung der Schaltsteckdosen wäre interessant.Auch welcher Sensor 1,2 ......ist
Hast du diese Einstellung versucht, und bei den Schalteckdosen dann "Programmierbare Logik x" ausgewählt?
Image 22.png
Gruss pit
ja so habe ich es auch versucht, das Programm schaltet aber aufgrund des Endschalters den Ausgang ab, wenn ich dann in der Logik das G3 auf diese Werte einstellen und dann den Ausgang damit einstelle passiert gar nichts, soll ich Dir mal die Datei schicken??
Ja, sende mir einmal die Datei, dann kann ich es einmal durchsehen.
Gruss pit
Hallo,
ich habe das bei mir über die Reaktionszeit des Niveauregler gelöst.
Dort habe ich 60s (leider die maximale Zeit) eingegeben. Wenn dann der Füllstand unterschritten wird, schaltet die Steckdose erst 60s später (ein und aus).
Programmierbare Logik, wie von Pit beschrieben, habe ich auch mal probiert, aber ohne Erfolg.
Ggf. kann man auch die Steckdose über die Blackout-Verzögerung ansprechen.
Last edited by PetDisk; 05.08.2017 at 11:48.
Gruß Peter
ProfiLux 3.1T ex (FW 6.33) , 3 * Powerbar 5.1 (1.01), ProfiLux Touch (1.06), 2 * Doser 2.1 Slave (1.24), GCC Version 1.1.3.1