Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16

Thread: Logo Expansionsbox

  1. #11
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    noch zur Fehlerdiagnose:

    - welcher Slot ist Humi-Temp drin?
    - noch andere Karten?
    - was bedeutet "L1/L2 funktionieren nicht" exakt? immer 0? immer 10V?
    - andere PAB-Teilnehmer
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  2. #12
    Join Date
    26.05.2009
    Posts
    108

    Default

    - Humit-Temp habe ich auf allen Slots probiert
    - Habe auch alle Karten ausgebaut und probiert
    - Auf L1 ist ein dimmbarer Spot angeschlossen dieser brennt nicht.
    - Die andern PAP-Teilnehmer waren nicht angeschlossen
    - Ich verwende ein KAT 5 Kabel. Kann das ein Problem sein?

    Inzwischen habe ich auf Firmware 2.01 umgestellt und es läuft alles wie es soll, ausser dass das Logo nicht eingestellt werden kann. Ist aber nicht so schlimm.
    Schauen wir, ob Ihr am Montag etwas findet.

    Gruss Rolf
    3x Mitras LX 7006 / Mitras-Simu-Stick 95 / Profilux 4 / ProfiLux Touch / 2x Powerbar 6D-PAB / 1x Powerbar 5.1/ ProfiLux Expansion Box 2 / 2 x PLM-Humidity-Temp das ganze für mein Terrarium

  3. #13
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    ist mittlerweile gelöst, Kunde nutzt nun die EXB2 2.02 Release und alles fkt. wie es soll
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  4. #14
    Join Date
    26.05.2009
    Posts
    108

    Default

    Hallo Zusammen

    Ja ist alles gelöst. Herr Gross hat mir selbst am Wochenende (Samstag/Sonntag) geholfen und auch eine Lösung erarbeitet. Super, macht weiter so. Hatte als Erstes einen Profilux II erworben, als dieser ganz neue auf den Markt kam. War vom ersten Tag an begeistert vom Produkt und vom Service seitens GHL. Bei Problemen wurde umgehend geholfen. Musste nie lange auf eine Lösung warten. Auch wenn ein Produkt nicht so lief wie gewünscht, kein Problem mit GHL, es wurde umgetauscht oder sogar zurückgenommen, bei Erstattung des vollen Kaufpreises. Wo erlebt man das heute noch.

    Ich begreife daher die negativen Kommentare hier im Forum oft nicht. Vielfach macht der Anwender etwas falsch! Das dann GHL anzulasten finde ich zu einfach. Und wie gesagt, wenn mal was nicht läuft wie gewünscht, GHL hat sofort eine Lösung und das zu jeder Tageszeit, sieben Tage die Woche.

    Liebes GHL-Team macht weiter so und last Euch nicht entmutigen, Ihr habt eine super Produktlinie.

    Gruss Rolf
    3x Mitras LX 7006 / Mitras-Simu-Stick 95 / Profilux 4 / ProfiLux Touch / 2x Powerbar 6D-PAB / 1x Powerbar 5.1/ ProfiLux Expansion Box 2 / 2 x PLM-Humidity-Temp das ganze für mein Terrarium

  5. #15
    Join Date
    14.12.2014
    Posts
    28

    Default Fehlfunktion GHL Expansionbox

    Hallo zusammen,

    ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Seit längerer Zeit habe ich einen Profilux 3T. Dieser ist auf dem derzeit aktuellen Firmwarestand (6.27/GCC 1.0.8.4)). Nun habe ich mir eine Expansionbox2 zugelegt. Angeschlossen, zugeordnet und gesehen, dass der Firmwarestand der Box V2.01 war. Also auf 2.02 aktualisiert. Das ist soweit auch durchgelaufen. Nun wurde die Box mit FW2.02 erkannt, auch werden alle Sensoren zugeordnet, Änderungen der Konfiguration (Sensoren, GHL Logo etc.) wurden übernommen. Nur bekam ich keine Werte für meinen Tempratursensor (immer 0°C) und meinen pH-Sensor(immer 3,51pH). Darauf habe die Box getrennt, Systemreset, neuzugeordnet, Kabel getauscht, pH Sensor an Profilux getestet (funktioniert) , etc. Immer wieder mit Systemreset, Neuzuordnung usw. Nichts hat zu einem Erfolg geführt. Ich wollte die Box schon zurückgeben, zumal die gelbe LED (PAB) dauerhaft leuchtet und nicht blinkt.

    Dann bin ich über diesen Thread gestolpert und habe einen Downgrade auf 2.01 durchgeführt. Und siehe da: Alles einwandfrei!
    (Beim Downgrade hat die LED auch geblinkt )

    Kann mir bitte jemand nun sagen, was ich machen muß, damit meine Box auch mit 2.02 läuft?

    Viele Grüße
    Jörg.


    Nachtrag:

    Alles einwandfrei?? Nein leider doch nicht. Die Temperatur wird richtig angezeigt, die pH Werte leider nicht. Ist mir aber erst beim Kalibrieren aufgefallen. Sonde in pH 4 Lösung gesteckt => Wert 9,xx dann Sonde in pH 9,2 Lösung gesteckt => Wert 4,xx. Die Lösungen habe ich nicht vertauscht. Sind ja auch schön bunt. Habe jetzt nochmal auf 2.02 aktualisiert => Immer noch keine Anzeige irgendwelcher Werte! Ich gehe jetzt mal wieder auf 2.01 dann habe ich wenigstens Tempratur. Ich hoffe mir hilft jemand.

    Viele Grüße
    Jörg.
    Last edited by joehun; 24.05.2016 at 05:22.

  6. #16
    Join Date
    14.12.2014
    Posts
    28

    Default

    Quote Originally Posted by joehun View Post
    .... Ich hoffe mir hilft jemand.
    @GHL-Support: Irgendeine Idee?

    Viele Grüße
    Jörg.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments