Hallo,
@ bloddyymary -- Sie können die Tunze 6150 in jedem Bereich der 0-10V betreiben, also auch 3-8V.
Ich habe nun seit einiger Zeit mit der Pumpe "gespielt" und kann sagen, dass die 6150...
Type: Posts; User: Skynet
Hallo,
@ bloddyymary -- Sie können die Tunze 6150 in jedem Bereich der 0-10V betreiben, also auch 3-8V.
Ich habe nun seit einiger Zeit mit der Pumpe "gespielt" und kann sagen, dass die 6150...
Hallo Matthias,
zu Ihrer Frage ob ich ein Beispiel mit mehr als 12 Punkte darstellen kann. Klare Antwort ist ja, nur kann ich es nicht speichern um es hier einzustellen.
Ihr Beispiel oben, mag...
Hallo,
ich habe die Tunze 6150 erhalten und kann sagen, dass sie mit Profilux 3.1... und dem mitgelieferten Controller betrieben werden kann.
Einstellungen im Moment. Sinuswellen 10s/45s ; bei...
Hallo Kai,
kanns kaum glauben.
Es funktioniert. Ich stelle morgen noch eine bebilderte Darstellung, Schritt für Schritt, hier rein.
Falls das noch jemand irgendwann braucht.
Ich werde mir das...
Hallo Matthias,
ist das Speichern der Beleuchtungskanäle also nicht einzeln möglich (als Datei Kanäle).
Sondern immer die kompletten Einstellungen des Profi Lux?
MfG
Alex
Hallo Kai,
danke für die Erklärung.
Ich teste es heute Abend und werde berichten.
MfG
Alex
Hallo Kai,
kann man das nicht nur so einstellen?
G2
Temp. 1 Heizen
AND
Prog. Logik 1
2 "Funktionen" in einem Gatter geht glaube ich nicht.
Hallo Pit,
ohne es jetzt zu Hause prüfen zu können.
Bei Funktion NOT kann ich doch nur einen Eingang einstellen, ohne eine weitere Abhängigkeit.
Die einzige Möglichkeit die bei mir...
Hallo Pit,
dass wäre ein kompromiss...
Ich bin ganz fest der Meinung, dass wenn man einen sehr sanften Sonnenauf- u. Untergang gestalten möchte, 12 Dimmpunkte zu wenig sind.
Alles andere ist...
Hallo,
wie kann ich bei der Logik einstellen, dass bei WW der Heizstab ausgeschaltet wird und bei abgeschloßenem WW der Heizstab wieder einschaltet?
Ich habe alles versucht, nur geht bei mir...
Genau, habe dir beide Dateien noch einmal überarbeitet, und einen "Nullwert"eingebaut
Erfahrungsgemäss bringt das nicht allzuviel. Meine Projektdateien kommen oft mit wesentlich weniger zurecht....
Guten Morgen Pit,
ich schau mir das heute Abend an und werde berichten.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß
Alex
Hallo Pit,
erstmal eine Frage zur Abhänigkeit von Mondlichtsimu. und den eingestellten Zeiten im Light Composer in Abhängigkeit von Saisonaler Beleuchtung.
Monslichtsimu. ist von 21.00 Uhr bis...
Hallo Pit,
mein Nachtlicht hat 6% Royal blue, 6% 6500K und 100% blue bei einer Helligkeit von 10%(oder 15%).
Danke, ich werde mir die Datei heute Abend ansehen und dann berichten.
Vll muss...
Hallo,
ich habe nun mein ersten Versuch fertig. Dabei habe ich festgestellt, dass sich die Saisonale Beleuchtung mit die des Light Composer "beist".
Ich meine damit, wenn ich den Verlauf ohne...
Hallo,
gibt's da schon Neuigkeiten? Im Netz findet man nichts dazu.
MfG
Alex
Hallo Pit,
danke, damit hast du mir meine Frage schon beantwortet.
Ja, 100 Sekunden ist häufig.
Wünschenswert wäre eine Einstellung wie z.B. 1 Wolke in einem Zeitraum von 5 Sekunden bis 10...
Hallo,
bei der Wolkensimulation kann man eine max. Pause in Sekunden einstellen.
Heißt das, dass bei 0= aus, bei 1 das zwischen den Wolken eine Sekunde Zeit besteht und bei 100 eben 100...
Hallo,
ich bin dabei meine Beleuchtung für ein Malawibecken einzurichten/ programmieren.
Ich habe mir folgendes vorgestellt.
Sonnenaufgang 5-9.00 Uhr Rot->Orange->Gelb-> 5-...
Hallo Gunther,
ich möchte die PAB Geräte updaten ohne sie trennen zu müssen.
Bei mir ist es folgendermaßen aufgebtaut:
Profilux->Touch->Powerbar->Doser
Wenn ich jetzt meine Powerbar updaten...
Hallo,
ist es richtig, dass die PAB angebundenen Geräte (Touch, Powerbar, Doser) bei einem Update immer nur einzeln am Profilux angeschlossen sein dürfen?
Ist es richtig die Firmware vom...
Hallo,
ist es also möglich das Kabel PL-1051 mit dem PL-0085 Kabel zu verlängern?
MfG
Alex
Hallo Pit,
danke für die Info.
Somit werde ich noch etwas warten.
MfG
Alex
Hallo Pit,
danke für deine Antwort.
Von der Sache her gefällt mir die Stream 5000 von den Leistungsdaten und der Modulbauweise sehr gut.
Nun habe ich in einem anderen Beitrag etwas von der...
Hallo,
hat jemand Erfahrung mit der Aquabee Stream 5000 und kann dies berichten?
Da diese Strömungspumpe über eine 10V Schnittstelle verfügt wird es keine Probleme geben diese über den Profilux...