LAN Verbindungsprobleme ProfiLux 3 eX
Hallo - ich habe nach dem Umbau meiner Technik wieder Probleme gehabt meinen PL3 mit meiner FritzBox zu verbinden.
Ich habe mich deshalb nochmal auf die Suche nach der Ursache gemacht.
Ausgangspunkt war der Zustand das mein PL3 auch nach dem 20. Neustart mit Power Off und einen mehrmaligen Reboot der Fritzbox
keine Verbindung aufbaute. Zeitgleich lief aber meine Webcam ohne Probleme. Alles ist hinter dem Router an einem kleinen Switch angeschlossen.
Sowohl PL3 als auch Webcam sind auf DHCP eingestellt - sollen sich also ihre IP von der Fritzbox abholen. Die Webcam bekam immer ihre IP nur
der PL3 nicht. Auch die LAN Kabel wurden untereinander getauscht um einen Kabelfehler oder Portfehler am Switch auszuschliessen.
Zum testen habe ich mein Laptop per LAN an den Switch angeschlossen und über ein Netzwerk Sniffer Programm den LAN Verkehr auf den
DHCP Ports belauscht. Im Ausgangszustand sendete der PL3 keinen einzigen DHCP-Request an meine Fritzbox. Meine Webcam und mein Laptop
sendeten Request und bekamen auch eine IP. Die Fritzbox war also nicht die Ursache des Problems.
Erst nach dem ich anfing Kabel vom PL3 abzuziehen sendete der PL3 wieder DHCP Requests und alles funktionierte. Leider konnte ich den Fehler
auch nach ca 100 Reboots des PL3 nicht auf bestimmte Kabel eingrenzen. Nachdem ich alle Kabel abzog (ausser LAN Kabel natürlich)
hatte ich leider ab und zu immer noch keine Requests von der PL3. Im Verdacht waren Kriechströme über Sensoren etc die ich hiermit teilweise ausschliessen konnte.
Auch das Erden der LAN-Karte am PL3 brachte keine fehlerfrei Funktion .
Es ist also möglich das nicht immer die Router die Ursache der Verbindungsprobleme sind.
Ich habe jetzt erstmal nach erfolgreicher Verbindung meinen PL3 wieder in Betrieb genommen - seitdem läuft er. Ich darf ihn halt nur nicht stromlos machen.
Hat jemand noch eine Idee zur Problemlösung oder ähnliche Probleme ?
Gruss -uli