Vielen Dank für eure Hilfe.
ich habe nun mit einer Lampe die Steckdose getestet.
Da Kurt meinte bei Ihm ist der Schaltkanal 9 angesteuert, habe ich die anderen Schaltkanäle getestet und konnte die Steckdosen von links nach rechts auf Schaltkanal 7 - 8 finden.
Die Heizung reagiert auch auf immer an. Habe nun einmal die Temperatur höher gestellt, und schaue ob diese auch auf den Regler reagiert.
Die Lüfter drehten sich nicht, vielleicht sind die hinüber... der ganze "Mist" fing auch erst an, als ich versuchte die Lüfter in den Betrieb zu nehmen.
-
also es scheint das die Steuerung nicht funktioniert.
Ich hatte nun eine zeitlang die automatische Regelung aktiviert. Temperatur ist stark gefallen. Dann den Schaltkanal auf immer an und die Temperatur steigt. Also kann ich einen Fehler an der Steckdose und Heizung ausschließen?
-
Hat noch jemand eine Idee?
-
Hallo,
Dieser Fall wurde über das Ticketsystem bearbeitet.
Das Problem bestand darin, dass die Regelung am Temperatursensor ausgeschaltet war.
Damit dies funktioniert, muss der Parameter "Regler" richtig auf "Zweipunktregler" und nicht auf "Aus" eingestellt ist.
(Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in den Einstellungen von GHLConnect der Expertenmodus aktiviert ist.)
Gaël
-
Hallo Gaël
Danke für die Information über die Lösung.
LG Kurt