Hallo aber dein Spruch "wer misst misst mist"...
Der stimmt nicht ganz. Da ich auch Elektroniker bin kann ich das so nicht hinnehmen:D
Er lautet so "Wer viel misst misst mist......."
Das nur mal so:)
Printable View
ich habe nun die sache nochmal ausprobiert und bin zu folgendem ergebnis gekommen:
der Einschaltpunkt der Kühlung = Sollwert + 5/6*Hysterese + Kühldifferenz
der Ausschaltpunkt der Kühlung = Sollwert + Hysterese/2 + Kühldifferenz
daraus folgt bei einer Hysterese von 2Grad ein maximaler Abstand zwischen Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt der Kühlung von: Sollwert + 5/6*Hysterese + Kühldifferenz - Sollwert + Hysterese/2 + Kühldifferenz, somit 0,67Grad
grüße
armin