Wasserwechsel und Nachfüllen mit 2 Schwimmer Schaltern
Hallo, kann mir jemand bei der Programmierung einer Profilux 3.1A mit 2 Schwimmerschaltern weiterhelfen ?
Ich würde gerne im Normalbetrieb Sersor 1 zum Nachfüllen von Osmosewasser nutzen und beim Wasserwechsel für den min. und max. Stand.
Das es möglich ist weis ich, der Nachfüllbetrieb funktioniert. Beim Wasserwechsel Moduls hänge ich jetzt.
Ein kleines Schema im Anhang.
Es soll Sensor 1 (max.) und Sensor 2 (min.) im Wasserwechselmodus mit 2 Pumpen angesteuert werden.
Wasserwechsel start
- Pumpe Abwasser ein bis Sensor 2 erreicht ist
- Pumpe Abwasser aus
- Pumpe Zulauf Meerwasser ein bis Sensor 1 erreicht ist
- Pumpe Zulauf Meerwasser aus
Normalbetrieb
- Sensor 1 fällt ab
- Pumpe Osmose Nachfüllen ein bis Sensor 1 schwimmt
- Pumpe Osmose Nachfüllen aus
Im Wasserwechsel Modus darf natürlich die Osmose Nachfüllpumpe nicht mit laufen !!
Vielen Dank im Voraus.
C. StammAttachment 6481