PDA

View Full Version : LED Control 4 Passiv und Pullup



hartlpe
19.08.2013, 15:37
Hallo,

kann mir jemand erklären, wie ich das PWM Signal welches vom Led Control 4 Passiv ausgegeben wird
auf 5V Spannung bringe.

Möchte damit 7 KSQ Dimmen, leider brauchen die eine Spannung von 5V TTL!
mit 2,7V ist der Betrieb noch möglich...........

GHL Store
20.08.2013, 12:53
Für ein 5V TTL-Signal wird neben dem Pullup-Widerstand noch eine Spannungsquelle mit 5V benötigt.

Diese werden dann wie im Schema in der Bedienungsanleitung angeschlossen.
An +V und GND (-) wird die 5V Spannungsquelle verbunden.

hartlpe
20.08.2013, 13:05
Danke, nun bin ich einen Schritt weiter!

Das Heist konkret, ich brauche eine Stromquelle mit 5V DC und max 48mA bei Parallelschaltung, um nicht über den Maximalen Strom pro Kanal zu kommen?
Bleibt nur noch die Frage offen, wie ich den Pullup berechne und auch richtig in den Kreislauf mit der 5V Spannung einbaue?



Bitte um Hilfe!!!!

GHL Support
23.08.2013, 07:54
Der Wert des Pullup-Widerstands hängt vom Eingangswiderstand des LED-Steuergeräts ab.
Dies kann nur das Datenblatt des LED-Steuergeräts beantworten oder der Hersteller.
Ev. kann der Hersteller einen Widerstandswert für den Pullup angeben.

Alternativ kann der Wert des Widerstands (vorgeschlagener Bereich 10k...1k) auch durch Probieren ermittelt werden.
Jedoch ist nicht sichergestellt, dass es in allen Umständen fehlerfrei funktioniert.