PDA

View Full Version : Nachfüllautomatik im Technikbecken



twister
18.10.2010, 20:39
Hallo zusammen,

als Einsteiger plane ich eine Osmose-Nachfüllautomatik im Technikbecken.
Was empfehlt ihr: Fertigpaket a la Tunze (Osmolator Universal) oder macht es mehr Sinn, den (bereits vorhandenen) Profilux entsprechend zu nutzen? (kann man damit dann mehr machen?)

Falls mit Profilux: reicht ein optischer Sensor (sobald unterschritten, dann Pumpe aktivieren, bis Sensor wieder aktiv) oder macht es mehr Sinn 2 Sensoren zu nehmen (Min / Max).

Und zu guter Letzt: sollte das Osmosewasser dann ins Hauptbecken oder ins Technikbecken gepumpt werden?

Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
Holger

Matthias
19.10.2010, 08:10
wir sind hier im GHL-Forum - also klare Antwort: Ich empfehle den ProfiLux dafür zu nutzen;)

mit 2 Sensoren hat man die Möglichkeit die Schalt-Hysterese individuell einzustellen (siehe Anleitung ProfiLux Punkt "Niveauregelung")


sollte das Osmosewasser dann ins Hauptbecken oder ins Technikbecken gepumpt werden?


das ist glaube ich ziemlich egal, ich würde es in das Technikbecken pumpen