26.05.2010, 15:23
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Logik-Programmierung einer Schaltsteckdose.
Ich möchte mir die "Einstellung" von Leitungswasser zum Wasserwechsel, welches durch einen Vollentsalzer gepumpt wird, erleichtern und benötige dazu folgende Steuerung:

Schaltsteckdose ist aus wenn PH kleiner 6,8 oder Leitwert kleiner 400

oder anders herum:

Schaltsteckdose nur an wenn PH größer 6,8 oder Leitwert größer 400

Gibt es eine Möglichkeit das so, oder ähnlich zu steuern?

Ach ja, ich habe einen Profilux 3ex!

Vielen Dank für die Unterstützung!!

Gruß,
Thorsten

Matthias
26.05.2010, 17:10
Logik 1 = PH1 abwärts OR Leitwert1 abwärts

Soll PH1 = 6,8, Soll Leitwert 1 = 400

Steckdose x = Logik 1

smoki72
26.05.2010, 19:08
Hallo Matthias,

danke für die schnelle Antwort!
Ich habe das ausprobiert. Die ODER Logik hat aber nicht so richtig funktioniert:
Sobald einer der beiden Werte unterschritten ist, soll ja die Steckdose (in diesem Fall die Pumpe des Vollentsalzers) abschalten. Mit der ODER Logik ist die Steckdose aber solange geschaltet, bis BEIDE Werte - unabhängig voneinander - den Gernzwert erreichen.
D.h. die Steckdose ist auch dann noch an, wenn der PH-Wert schon weit unter den eingestellten 6,8 ist. Weil der eingestellte Leitwert noch nicht erreicht ist.

Habe ich etwas falsch gemacht ODER ist meine Logik nicht richtig eingestellt?

Viele Grüße,