PDA

View Full Version : Prog Logik Spülventil



Lalune
19.04.2015, 13:14
Hallo ich muss eine Logik für ein Osmose Spülventil machen.

Osmose ein, 1min Spülen Ein (Steckdose 1)
Danach Spülen aus für 25minuten, dann wieder 5minuten ein 25 aus.
Schaltet die Osmose ab, dann 5 min Spülen ein.

Wie kann ich das umsetzen?

Berni
20.04.2015, 11:33
Hallo Lalune,
ich habe es so wie in den Dateien gelöst.
7333 7334
Bei mir spült es aber nur für jeweils 20 Sek.

Grüße
Berni

Lalune
20.04.2015, 15:15
Danke aber ich hab da jetzt nicht so viel kapiert aus den Bildern.

Das erste Gatter mache ich Eingang = Wasser Osmose Füllen. Funktion Puls z.b. 20 sekunden.

Das 2. OR Eingang zeitschaltuhr mit Funktion Zyklus 5min ein 25 aus. Und Gatter1.

Dann soll die Anlage nach abschalten noch 30sec spülen also Gatter 3 mit Puls 30 und Eingang Wasser osmose invertiert. Dann ein 4. Gatter und hier OR und Gatter 2+3.

So sollte es gehen oder?

Für die Osmose selbst muss dann noch eine Logik her mit verzögert aus wegen dem nachspülen.

Aber würden die Gatter so passen?

Berni
21.04.2015, 11:25
Hallo Lalune,

kannst Du mir eine Zeichnung geben, wie Du die Osmoseanlage mit den Magnetventilen angeschlossen hast!
Danach kann ich Dir einen Plan erstellen, wie Du die Logik einstellen musst.

Grüße
Berni

Lalune
21.04.2015, 18:44
Hallo hier das Bild
7338
Geht der Schwimmer Runter löst die Füllstandskontrolle von Regelung 5 aus

1. Wasser Füllen 5 (S19 öffnet)
2. Spülventil S21. EIN Öffnet für 30 Sekunden
3. Spülventil S21 AUS für 25 Minuten
4. Spülventil S21 EIN für 5 Minuten

Wenn Behälter voll und S19 schließt dann soll S19 noch 5 Minuten nachlaufen und Spülen
sowie S21 Spülventil EIN.
S21 Spülventil soll jedoch 10sekunden länger aufbleiben als S19 um den Druck direkt abzubauen.

--------------------------
NIVEAU 14 AUS
S19 EIN dann
S21 30 Sec PULS EIN

ZYKLUS
S21 AUS 25 Minuten
S21 EIN 5 MINUTEN

NIVEAU 14 EIN
S19 Verzögert aus 5 MINUTEN
S21 Verzögert aus 5 MIN 10 Sekunden
FERTIG.

DANKE IM VORAUS

Berni
22.04.2015, 12:20
Hallo Lalune,

hier mal die Zeichnung von mir.
Müsste so funktionieren.
Wenn Du mit der Zeichnung nicht klar kommst, schicke mir eine PM mit Deiner Telefonnummer.
7346
besser ist diese Vorlage: 7351
Würde aber die Zeit für die Spülung auf 20 Sek. setzen.
Meine Anlage fünktioniert auf ähnlicherweise und läuft schon seit 2,5 Jahren ohne Filter/Membran-Wechsel einwandfrei. (brauche ca. 200 Liter Osmosewasser wöchentlich, Werte Eingang ca. 430 uS; Ausgang 6 uS)
Werde aber vor meinen Urlaub die Filter wechseln.

Grüße
Berni

Berni
24.04.2015, 11:15
Hallo Lalune,

ich habe es mir nochmals durch den Kopf gehen lassen.
Hier die entgültige Version: 7354
Ich habe die Zeiten für die Spülung etwas geändert, denn ich hatte damals, als ich meine Anlage installiert habe, mit einem Profi (Firma: IEM machen Industrieanlagen und Laboranlagen) gesprochen.
Dieser meinte, dass 20 Sek. spülen vollkommen für unsere Zwecke und Anlagen reichen.
Enschuldige bitte, wegen den vorigen Versionen. Diese sind nicht vollkommen durchdacht gewesen.

Grüße
Berni

Lalune
24.04.2015, 11:50
Konnte noch nicht proggen weil das spülventil im Arsch war und jetzt musste noch eine grössere pumpe her zur Umwälzung. Die muss ich jetzt erst verrohren

Lalune
24.04.2015, 11:51
http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/24/e298396ba72eec6291e871ca8f745866.jpg

Lalune
27.04.2015, 08:09
So funktioniert Dankeschön.
DIW Anlage spült nun bei Start, zwischendurch und am Ende. Über die abstände und Dauer der spülungen muss ich noch nachdenken was wirklich sinnvoll ist